Co s chybou PU 195 při vyšších průřezech?

Started by Vlastimil ag, 18.06.2015, 18:40

previous topic - next topic

Vlastimil ag

18.06.2015, 18:40 Last Edit: 18.06.2015, 21:18 by Miroslav Minařík
Při měření impedence smyčky mi přístroj PU 195 zobrazuje na vyšších průřezech (150mm2) vyšší hodnoty Zs než na průřezech nižších (2,5mm2).

Mám měřák překalibrovat, když měří vyšší hodnoty Zs na kabelech 50+mm2, než na vodičích 1,5 a 2,5+mm2?

Jiří Schwarz

Z toho dotazu je těžké poznat co přesně máte za problém.

Impedance smyčky není závislá jen na průřezu vedení, ale i na dalších parametrech rozvodu a zdroje.

Co konkrétně naměříte a kde?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vlastimil ag

19.06.2015, 06:54 #2 Last Edit: 19.06.2015, 06:57 by Miroslav Minařík
Při měření impedance smyčky nožových pojistek v RIS měřím přez 2 Ohmy. Na vestavěné zásuvce v RMO 0,5 Ohm.  

Příklad z praxe.
V síti TT, která je připojena z přívodu TN-C mám výpočet zkratové smyčky mezi vodiči N (v rozvaděči) spojeným s PEN vodičem (distribučního rozvodu) a L1,2,3 cca 83A na jističi přívodu 80A v RMO, štítek  r.v.1971.

NA TENTO PŘÍKLAD JSEM POLOŽIL OTÁZKU V JINÉM PŘÍSPĚVKU, NEROZEBÍREJTE TO TADY. ...

Porovnání měření proudem  200mA u 195, 61557 vs měření 5A s PU 130 mám.