Started by Roman Koys, 07.06.2015, 20:49

previous topic - next topic

Roman Koys

07.06.2015, 20:49 Last Edit: 07.06.2015, 21:13 by Miroslav Minařík
Zo zakladoveho zemnica su vyvedene 2x fi10 FeZn. Jeden na mieste bud. rozvadzaca a jeden v technickej miestnosti. Mozu sa urobit dve HUS-ky? Ak ano, je nutne ich este prepojit navzajom zž 16mm2?

Ondřej Šebesta

Když bude první vývod ze základového zemniče sloužit pro přizemnění bodu rozdělení PEN/N a druhý vývod bude vyveden popřípadě na MET v technologické místnosti, tak nevidím důvod, proč by tyto dva uzemňovací vývody měly být mezi sebou navzájem propojeny dalším vodičem. V technologické místnosti bude určitě další rozvaděč, ze kterého může být klidně PE vodič propojen s MET v technologické místnosti.

Petr M

Kdo a proč to tak projektoval? Jak to zdůvodnil? Je tam ten propoj v projektu?
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Ondřej Šebesta on 07.06.2015, 21:47
nevidím důvod, proč by tyto dva uzemňovací vývody měly být mezi sebou navzájem propojeny dalším vodičem.


ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, článek 542.4.1:

QuoteTam, kde je vice než jedna uzemňovací svorka, musí být uzemňovací svorky propojeny.


Je to nutné k ekvipotenciálnímu vyrovnání v budově.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Ondřej Šebesta

Článek 542.4 hovoří o ochranném pospojování, tedy hlavní uzemňovací svorka je zde chápána jako MET. Pokud z toho základového zemniče vyvedu jeden vývod pro přizemnění vodiče PE, nebo bodu rozdělení PEN/N v rozvaděči, tak bych to asi tedy nepovažoval za MET. V té technologické místnosti by ten uzemňovací vývod byl určitě připojen na MET. Proto jsem psal o nepropojení těchto vývodů. Stejně tyto dva vývody budou propojeny PE vodičem a když bude použit kabel o průřezu žil 6mm2, tak je otázka, jestli by tedy mělo význam z toho prvního rozvaděče do technologické místnosti táhnou popřípadě další CY/CYY vodič. Ale pouze zde spekulujeme, když nemáme v ruce projekt.

Pavel Horský

Zde máte odkaz na další diskusi zabývající se vašim problémem:  http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,32638.0.html
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Roman Koys

A ako to spripojenim ocka na tvrdy drot?Vraj sa nema letovat?

Pavel Horský

A z jakého důvodu chcete letovat očko na tvrdý drát?
To se píše v projektu?
Koukám, že v tom máte docela guláš.

Jestliže jsou HOP (MET) a OP (říkejme jí jedna....OP1) vyvedeny ze základového zemniče, jsou již mezi sebou vodivě propojeny. Nevidím pak jediný důvod je znovu propojovat..... ::) možná kvůli sichru s vědomím, že je základový zemnič zkonstruován špatně a neví se, kdy ho část uhnije.

Kde je psáno, že vývod ze zemniče na HOP musí být proveden z  FeZn10?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Roman Koys

 To kto povedal,ze  musi byt fezn10? Kde ste take nieco cital?

Pavel Horský

Aha, vy jste psal, že jsou vyvedené.......
Tak to jo, to se omlouvám.