Jak je v ČSN 33 2130 ed.2 myšleno osvětlení společných komunikací?

Started by Pavel Horský, 28.07.2015, 15:07

previous topic - next topic

Pavel Horský

Rozumíte někdo řešení osvětlení společných komunikací dle níže citovaného odstavce?

Osvětlení společných komunikací....

b.) se dvěma obvody - svítidla jsou zapojena na dva obvody jedné fáze tak, aby při poruše jednoho obvodu bylo možno zabezpečit orientační osvětlení o min. intenzitě 2lx z druhého obvodu

Tak nějak přesně nevím, co tím tvůrce ČSN myslel.

Jak provést osvětlení chodeb v 4. patrové bytovce, abych vyhověl tomuto požadavku?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

J Lhava

Z jedné fáze jsou dva vývody - dva jističe pro osvětlení.
Vypadne-li jeden z nich, je možno druhým vývodem ještě zabezpečit orientační osvětlení. Na střídačku světla z prvního-druhého-prvního-druhého okruhu.

Pavel Horský

Děkovačka proběhla po telefonním rozhovoru s Honzou Hlavatým. Už vše vím. Po nastínění situace jsme přišli na jasné řešení.  Super. Tak to má být.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602