V jaké normě je uvedeno povinné zakrytí svorkovnice pospojování?

Started by Petr Matuška, 03.08.2015, 09:53

previous topic - next topic

Petr Matuška

V naší firmě používáme pro doplňující pospojování  a k připojení ESD svorek propojovací můstky, které nemáme zakryté. Revizní technik nám doporučil, abychom je zakrytovali.
V jaké ČSN je uveden požadavek zakrytí svorkovnice pospojování?

Jiří Schwarz

Když RT něco napadne, měl by to být on, kdo uvede co stávající provedení porušuje.

Pokud je to pospojování vodivých částí nějakých zařízení, na která si mohu sáhnout, tak mi požadavek na zakrytí svorkovnice moc logiku nedává.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

Dám si otázku?
Je tam nebezpečné napětí pro tento prostor??
Může vznikonout úraz ? Jinak na vodivé kryty si šáhnu kdykoliv.

QuoteV jaké ČSN je uveden požadavek zakrytí svorkovnice pospojování?

To se zeptejte onoho RT ! Měl by ho napsat do revize, ze kterým závada kolizuje?
;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Horský

Pokud revizní technik doporučil, měl by toto své tvrzení podložit doporučením ČSN a nebo vám vysvětlit odkud pramení jeho tvrzení.
Pokud jde jen o jeho pocit, je to v pořádku, ovšem nemělo by se objevit v závadách.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Maroš Klein

Nemusí ísť priamo o rozpor s normou.
Pokiaľ je však svorkovnica štandardne s krytom dodávaná, zahadzovať ho netreba.

Jiří Schwarz

To byla zajímavá otázka, jestli je to porušení doporučení nebo pokynu výrobce, když svorkovnici, která je dodávaná s krytem, nechám bez krytu...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Fuk Tomáš

Jak by se tvářil na vodivý kryt vodivě spojený s tou svorkovnicí?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Hudec

Quote from: Jiří Schwarz on 03.08.2015, 13:16
To byla zajímavá otázka, jestli je to porušení doporučení nebo pokynu výrobce, když svorkovnici, která je dodávaná s krytem, nechám bez krytu...


Když už bych se Jirko takovou pi... zabýval tak snad z pohledu estetiky je pravdou že zrovna v tomto sortimentu se výrobci nijak nepřetrhli

Maroš Klein

Ak sa na to pozriem z iného uhla pohľadu, tak sa mi natíska otázka:
Ktoré spoje PE v pevnej inštalácii TN-S sú bežne prístupné bez krytu?

Petr Matuška

Abych to trochu upřesnil:
Přívod od hlavního rozvaděče k podružnému rozvaděči na výrobní lince nám dělá externí firma včetně revize až po výstupní svorky  podružného rozvváděče. A od svorek rozvod po lince dělají naši technici a revidovat to budu já.
Samozřejmě se zkusím RT dodavatelské firmy na to zakrytování zeptat. A možná i na další věci.
Dík za odpovědi

Zdeněk Pikhart

Jestli není tento požadavek z důvodu ochrany před mechanickým poškozením, kdy uklízečka s koštětem může spoje poškodit.  ;)