Potřeboval jsem posunout krabice několika vypínačů na světla, tudíž jsem stávající kabely 1,5mm2 Cu nakrimpoval kabelovými spojkami, přetáhl jednotlivé žíly smršťovačkou a celý kabel rovněž zatáhl smršťovačkou.
Vyvedl prodloužené kabely do nových krabic.
Teď mne napadlo, zda bužírka byla dostatečně silná, aby se neprorazila jejich izolace, protože je mnohonásobně tenčí, nežli izolace kabelů.
Zkoušel jsem jen multimetrem měřit odpor mezi žílamy a vycházel okolo 100Mohm.
Pokud zkusím změřit odpor mezi žílami kusu kabelu, pak naměřím nekonečný odpor.
Mám to tak nechat nebo to vytrhat a dát nějaké silnostenně smršťovačky a překrimpovat?

Petr M

Tak to měření izolačního odporu multimetrem je stejná blbost, jako měření napětí na kabelu digitálním multimetrem  (norm) To jste mohl rovnou položit ukazováček pravé ruky na izolaci kabelu a ukazováček levé ruky na čelo a pokud při zamručení uvidíte zjevení panenky Marie, je kabel proražený   :D

Normální multimetr jede na 9V baterku. Aby rozeznal průraz izolace, tak by tam musel kopnout minimálně 0,5kV. Takhle směšně malým napětím průraz prostě neodhalíte... Na to je speciální měřák.  (norm)

Zase jsme u toho. Někdo měří, naměří číslo a neví ani co změřil, ani jak to naměřil, ani co by měl naměřit, ani co to číslo znamená  (zle)
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Jiří Schwarz

Izolace se měří v takových rozvodech standardně napětím DC 500V.
Samozřejmě se na to používá MP, kde je nějak omezen proud na hodnoty řádově v desetinách mA až jednotkách mA.
Pokud byly použity spojky určené pro tuto napěťovou hladinu, neměl bych z toho strach.
Normálně se měří izolační stav celého okruhu a až když je nějaký problém, hledá se ve které části to vzniká.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Dovolím si upřesnit.

Dnešní přístroje se pokouší měřit proudem přesně 1 mA. U odporu do 500 kOhm tak měření skončí při napětí nižším, než 500 V (a dá se tak krásně zjistit miliampérový bod).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Franěk

Zapomeňte na multimetr. Je vidět že nevíte co, čím a jak měřit. Pokud chcete mít jistotu, pozvěte si RT, který k tomuto má patřičné vybavení a umí naměřené hodnoty i správně vyhodnotit.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.