Nedávno jsem dělal rekonstrukci koupelny a ta je napojena na nové jističe.
Zbytek bytu však zůstal ve staré panelákové elektrice (hliník).

Můj konkrétní problém se týká toho, že když zapnu v kuchyni jakýkoliv spotřebič a to včetně malých jako například rychlovarná konvice, prakticky okamžitě mi přestane běžet televize.
Ne že by se úplně vypla, ale najednou nemůže najít signál se setoboxu.
Jde to vyřešit pouze tím, že nechám znovu nabootovat setobox.
Někdy pomůže pouze restart televize.
Problém sem se pokoušel vyřešit zakoupením APC kvůli výkyvům proudu napětí a i když při zkoušce odpojení APC vše naprosto normálně funguje na baterii APC, můj problém to nevyřešilo.

Pouze ještě podotknu že když tento problém nastane tak jističe nespadnou.
Má prosím někdo nějaké zkušenosti s tímto problémem?  

Miroslav Minařík

Jde o sbastlenou rekonstrukci? Pak se pomoci nedomáhejte zde.
Nejlepší rada je nesahejte na to a zavolejte elektrikáře.
Nikdo nebude radit abyste porušoval zákon a ohrožoval ostatní.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

David Frýba

To jste dělal rekonstrukci elektroinstalace koupelny a kuchyně nebo jenom koupelny?Neměl bych být vámi moc klidné spaní.Může se jednat o dost nebezpečnou závadu.

Mirek Čech

Rychlovarná konev - malý spotřebič ? Velikostně možná ano
Mirek

Mirek Čech

Quote from: David Frýba on 10.08.2015, 23:16
To jste dělal rekonstrukci elektroinstalace koupelny a kuchyně nebo jenom koupelny?Neměl bych být vámi moc klidné spaní.Může se jednat o dost nebezpečnou závadu.

pokud má byt dobře pojištěný tak bych i klidně spal a jistě má pán revizní zprávu....
Kladnou samozřejmě
Mirek

Jozef BABJAK

Quote from: Mirek Čech on 11.08.2015, 00:12
pokud má byt dobře pojištěný tak bych i klidně spal ...


Poistná zmluva požiar neuhasí ani dym neodsaje.

Mirek Čech

Mirek

Jiří Schwarz

Možná dostatečně kvalitní foto odkrytovaného rozvaděče by napovědělo.
Nějaká špička může "zbořit" Set Top Box. Špička, kterou nemusí ještě vyhodnotit jako problém "APC".
Pak je otázkou jaký máte Set Top Box, nebo jestli je již vestavěný v TV, jaká je to TV, jaký má přívod, pokud by to byla novější TV s "třívodičovou" šňůrou, tak záleží na tom jakou máte anténu, jak je to udělané, jestli třeba kvůli nějakém kopanci nesupluje anténní přívod PEN vodič, to by byla hodně průserová situace...

Jsem přesvědčen, že by to měl "vidět a změřit" někdo, kdo má potřebné vybavení a zkušenosti.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr M

Taky to vidím na PEN po koaxu  :( Tohle je o hubu, rychle RT a proměřit.
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...