Proč dostávám ránu z různých častí bytu?

Started by Dusan132, 22.08.2015, 11:52

previous topic - next topic

Dusan132

22.08.2015, 11:52 Last Edit: 22.08.2015, 12:29 by Miroslav Minařík

Předělával jsem si v bytě elektroinstalaci vše fungovalo bez problému cca 4 roky ale pár měsíců po szpátku dostávám elektro rány z futer, počítače, radiátoru, miyčky nádobí atd ...

Tak jsem se koukal po všechních zásuvkách či tam není něco uvolněné, ale nic jsem nenašel.
Jenom jsem objevil jednu věc co mne znepokojuje.

Totiž když vše vypnu na jistič rány přestanou, když vypnu všechny elektrospotřebištěče na uzemnění ani na nuláku nemám žádnýé ele. proud napětí (zkoušeno jenom svíticím šroubovákem ;) ) jakmile zapojím něco třeba mikrovlnku, pračku, televizi, miyčku, která je vyplá vypnutá na zemi se objeví proud napětí ale na nuláku nic.

(jedná se o stary byt který nemá uzemnění, v staré elektroinstalaci to bylo dělané propojením kolíku z nulákem) Uzemnění mám vytažené do krabice propojené mezi sebou ale neuzemněno.

Pánové odborníci víte mi někdo poradit kde hledat problém, je to u mně nebo to může být spojeno s někým z 14ti sousedů. mám v bytě malé dítě a připadá mi to být dosti nebezpečné.

Miroslav Minařík

22.08.2015, 12:43 #1 Last Edit: 22.08.2015, 18:06 by Miroslav Minařík
Quote from: Dusan132 on 22.08.2015, 11:52
Předělával jsem si v bytě elektroinstalaci vše fungovalo bez problému cca 4 roky ale pár měsíců po szpátku dostávám elektro rány z futer, počítače, radiátoru, miyčky nádobí atd ...

Předesílám, že na tomto portále nečekejte, že vás na dálku někdo povede abyste si svou zbastlenost opravoval stejně jak jste to zhotovil. Tedy bez znalostí. Na elektrickém zařízení podle zákona nesmíte pracovat.

Takto na dálku každý ze seriózních elektrikářů odmítne cokoliv věštit. Ale vypadá to klasicky na nějaký chaos v PEN. Pokus se domníváte, že doutnavkovým indikátorem a bez znalostí to odhalíte, pak osobně nejsem stejného nadšení.

Nejlepší rada, co můžeme dát je OKAMŽiTĚ volejte nejbližšího OSVČ elektrikáře. Zvláště když máte doma děti. U starých elektroinstalací je rekonstrukce jedné části zbytečná, když mohou uhnívat předchozí obvody.

Domnívám se, že kolegové budou souhlasného názoru. Nechci vyvolávat paniku, ale skoro bych tu elektriku do jeho příchodu vypnul.  Pokud nám není zapojení PEN známé, pak se může stát cokoliv.  Pokud se PEN přeruší zcela napětí na kostře pračky v koupelně proti vodě je pak opravdu život ohrožující.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Martin Bauer

Souhlasím s kolegou Minaříkem, Utíkat, utíkat...nejlépe pro nějakého elektrikáře
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....

Radek Červený

Proč dostáváte rány? Hmmmmm, asi jste zlobil. To nevíte? Většina z nás to pochopila už v dětství.
Jen někteří zlobí i v dospělosti, montují se do toho čemu nerozumí a ještě blbě, tak se není co divit, že sem tam nějaká přilétne  :D (dance)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Patrik Mlynar

Zavolajte si niekoho, kto ma pristrojove vybavenie a skusenosti. Zatial par nametov na uvahu :

Tie "rany" aj zo zarubni su zaujimave, nebude to skor staticka elektrina ? Napr novy koberec z umelych vlakien niekde ?

Ak uz ste si prerabali instalaciu sam, mohli by ste zvladnut aj zapojit ziarovku medzi kolik zasuvky a napr radiator / bleskozvod / kovovu stupacku studenej vody ? Svieti alebo aspon slabo zeravi ? Ak ano, skontrolujte si zivotnu poistku a poslednu volu :-)
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Maros Jostiak

"Uzemnění mám vytažené do krabice propojené mezi sebou ale neuzemněno. "
Toto sa da chapas vseliako, a nie vsetky pripady su zrovna spravne.

Miroslav Minařík


Diskuse na dálku o tom, co je s čím spojeno je k ničemu.
Musí tam přijít někdo to změřit a vše projít.
Ne tady vysvětlovat spotřebiteli 1/50 z problematiky.
Tazatel to bude přepojovat tak dlouho až se mu to rozsvítí a bude si myslet, že je vše OK.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Čestmír Kubáček

Poklusem klus do stupacky a zamavat hlinikovymu PEN a nadat CEZu, ze k vam neposilaji ochranny vodic.

Momentalne mate jiny problem. Ikdyz vam to nekdo  (norm) kvalifikovane  (norm) opravi, vase instalace je ve fazi klinicke smrti. Ta oprava bude jako pripojeni na pristroje. Ona dycha, mozna mysli ale vsichni tady vime, ze to ma zapar. Vasim problemem bude zprovozneni fungl nove instalace. Takze setrit setrit setrit. A hlavne nechytat na nic kovoveho.  (dance)

Jirka Š. Svejkovský

Bez ohledu na stáří a stav instalace, potřebujete někoho, kdo najde to upálený PENko a uvede instalaci do trošku bezpečného stavu. Bez urážky, vy to nedáte, není to v silách laika. Ohrožuje vás to.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Franěk

Přidám se kolegové.  ;D

Někomu se rozsvítí po první ráně, někdo je holt "odolnější". Ale jsou odolnější i jeho děti, nebo manželka?
Okamžitě vynout a pozvat elektrikáře, nejlépe RT.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

František Šohajda

Jen mě fascinuje, že někdo rozumný takovou instalaci pořád používá !
Dokud to jen šimrá, je dobře...Až ho to "pácne" tak, že si člověk u toho lehne, pak se bude přemýšlet! :'( :'(
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jaroslav Molák

Quote from: Dusan132 on 22.08.2015, 11:52
Předělával jsem si v bytě elektroinstalaci vše fungovalo bez problému cca 4 roky ale pár měsíců po szpátku dostávám elektro rány z futer, počítače, radiátoru, miyčky nádobí atd ...

Tedy Dušane 132, pokud dostáváte rány od kovových předmětů, netřeba hledat nějaké složitosti v instalacích.
Na kostry spotřebičů, na kovová futra se dostává napětí, futra jsou spojena se stavbou a tedy všude máte na stavbě napětí.
Když svým tělem spojíte tyto předměty se zemí, zákonitě dostanete ránu. Pokud máte o domu např. přívod vody kovovou trubkou, potom  mezi takto dobře uzemněným vodovodem je nebezpečné napětí.
Jinými slovy máte s vysokou pravděpodobností neodborným zásahem do sítě zamněněn fázový vodič s vaším nulákem, možná už na přívodu, nebo u souseda kutila
Pokud bydlíte ve Středních Čechách tak s takovým diletantizmem jsem se setkal u návštěvy své rodiny, kdy na kostře přívodní skříně IZL (litinová) byl zapojen fázový vodič a rodina trpěla tak jako Vy. Dotkli se vody a věděli, že je to nemají dělat. Běželo to tak několik roků.
Tedy je potřeba najít místo této záměny nejen u sebe, možná u souseda kutila.
Pozn.: Přívod tehdy zapojoval "odborně" pracovník rozvodného závodu.

Pavel Horský

Quote from: Dusan132 on 22.08.2015, 11:52
Pánové odborníci víte mi někdo poradit kde hledat problém, je to u mně nebo to může být spojeno s někým z 14ti sousedů. mám v bytě malé dítě a připadá mi to být dosti nebezpečné.


Aha, panáčkovi teče do bot.
Na odborníka jste se měl obrátit před samotné rekonstrukci elektroinstalace.
Určitě elektroinstalaci po celé tři roky provozujete bez výchozí revize v duchu laické blbosti "světla svítí, televize hraje, je vše v pořádku".

Teď je tedy potřeba okamžitě zavolat odborníka, revizního technika a sám se do elektriky už nikdy nehrabat!
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Novotný- Stryker

Quote from: Pavel Horský on 31.08.2015, 07:27
Aha, panáčkovi teče do bot.
Na odborníka jste se měl obrátit před samotné rekonstrukci elektroinstalace.
Určitě elektroinstalaci po celé tři roky provozujete bez výchozí revize v duchu laické blbosti "světla svítí, televize hraje, je vše v pořádku".

Teď je tedy potřeba okamžitě zavolat odborníka, revizního technika a sám se do elektriky už nikdy nehrabat!


Moc bych za to nedal, že i ta výchozí revize bez závad klidně existuje   ;D ;D ;D

Pavel Horský

Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 31.08.2015, 10:37
Moc bych za to nedal, že i ta výchozí revize bez závad klidně existuje   ;D ;D ;D



Jooooo, taky bych nestrkal ruku do ohně  ;) (dance)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz