K čemu je v soustavě IT 690V čtvrtá žíla v kabelu?

Started by Vapenoza, 01.09.2015, 11:19

previous topic - next topic

Vapenoza

01.09.2015, 11:19 Last Edit: 01.09.2015, 11:36 by Miroslav Minařík


Dotaz ke kabeláži motoru v soustavě IT 690V.
Mám vývod z vn rozvodny 6kV na trafo 6/0,69kV ze kterého je napájen přes FM asynchronní motor 400kW (zapojení delta).

Od trafa k motoru je soustava IT.
Existuje nějaký důvod proč by měl být od trafa k motoru veden 4 žilový kabel?
Je mi k něčemu čtvrtá žíla kabelu?

Všude v projektu je totiž uvedený 4žilový kabel a to jak od trafa k FM tak od FM k motoru.
Od trafa k FM je napájení řešeno jednožilovými kabely 1-YY 4x300 takže bych minimálně v této trase jednu žílu ubral.

Vidíte nějaký důvod proč by v soustavě kde nejsou fáze ani střed trafa uzemněny (ani přes impedanci) měl být použit 4žilový kabel?

Jiří Schwarz

V síti IT se neživé části uzemňují samostatně, společně nebo po skupinách.
Budete pod motorem kopat uzemnění?
Já bych si dovolil předpokládat, že si tam tou "4. žílou" přivedete PE potenciál. A pokud by to bylo s nějakým frekvenčním měničem, předpokládám, že i pro splnění požadavků na EMC by tam ta "zem" měla vést.

Standardní provedení rozvodu je s PE vodičem, a vůbec není špatné se držet zásady, která platí i jinde - použít plný počet vodičů i v okruhu, kde to "dnes" nepotřebuji.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr M

Spíš se divím, že od měniče k motoru není stíněný kabel a stínění využito jako PE  >:(  (norm)

Bude to vysílat jako rádio. A navíc u FM, kde je hodně harmonických, něco proleze skrz parazitní kapacity na kostru...

I v IT je zdroj (resp. jeho střed) spojený se zemí, ale skrz vysokou impedanci, resp. hlída izolačního stavu a spojení na zem je indikováno jako první porucha. Při druhé padají ochrany  (norm)
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Martin Kurka

Quote from: Vapenoza on 01.09.2015, 11:19

Všude v projektu je totiž uvedený 4žilový kabel[glow=red,2,300]?[/glow]a to jak od trafa k FM tak od FM k motoru.
Od trafa k FM[glow=red,2,300](6kV)[/glow]je napájení řešeno jednožilovými( kabely 1-YY 4x300[glow=red,2,300](jen do 600V, ty 4x jsou paralelní vodiče, 4 vodiče, či jiný kabel?)[/glow], takže bych minimálně v této trase jednu žílu ubral.

Prosím vás, upravte Vaše zadání podle reality, tohle je technický nesmysl a blábol.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Václav Novák 11

Děkuji za odpovědi, i když zcela jednoznačnou odpověď neznám, doplním svůj dotaz

Jiří Schwarz... uzemnění neživých částí je zde řešeno zvlášť zemnícím páskem (jde o rekonstrukci)

Petr M... od FM k motoru jde koncentrický kabel NYCWY 4x240/120

Martin Kurka... z rozvodny 6kV jdu na trafo 6/0,69kV a dále na FM a motor 690V.
mě to zajímá až od trafa kde je napěťová soustava IT 3~50Hz 690V
vedení od trafa k FM: 4x 1-YY 300 (4x jednožilový kabel) 
vedení od FM k motoru: 1x NYCWY 4x240/120 (vícežilový koncentrický kabel)