• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 05:18

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak uzemnit kovový lustr?

Started by Zdenek Wenish, 07.09.2015, 15:43

previous topic - next topic

Zdenek Wenish

07.09.2015, 15:43 Last Edit: 07.09.2015, 17:27 by Miroslav Minařík
Našel jsem zde několik témat zabývajících se připojením kovového lustru do TN-C soustavy, řeším ale opačný problém.
TN-S a kovový lustr se dvěmi vyvedenými vodiči (tzn. bez ochranného vodiče), jak jej správně uzemnit pokud nemá vyvedenu zemnicí svorku?
Je to starý zámkový lustr (mosaz/bronz), je potřeba nějaká revize elektrického zapojení a uzemnění dodělat dodatečně (dělá to vůbec někdo?) nebo zde může ochranu před dotekem při dvouvodičovém připojení případně suplovat i jen doplňková ochrana formou proudového chrániče?

Jiří_Hrubý

Kontrola někým kdo o tom něco ví není od věci v žádném případě. Už pro zjištění stavu vodičů v lustru a jejich případnou výměnu za nové. Není to velká investice ale výrazné zlepšení bezpečnosti.
PE bývá připojováno na šroubek na závěsu lustru, ale protože jsem váš lustr neviděl, nemohu tvrdit že je to i váš případ.

Miroslav Minařík

Quote from: Zdenek Wenish on 07.09.2015, 15:43
Je to starý zámkový lustr (mosaz/bronz), je potřeba nějaká revize elektrického zapojení a uzemnění dodělat dodatečně (dělá to vůbec někdo?) nebo zde může ochranu před dotekem při dvouvodičovém připojení případně suplovat i jen doplňková ochrana formou proudového chrániče?

Některé lustry mohou mít i dvojitou izolaci, ale může to být lustr, který by třeba v izolovaných sítích neměl problém. Vrtat do něj jen tak bych tedy nechal, jak píše Jiří_Hrubý na přítomném odborníkovi!
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Patrik Mlynar

Je luster vo vyske pristupnej na dotyk bez rebrika ?

Napr stary divadelny luster vysoko uprostred saly, kde ziarovky bude menit skoleny technik pri vypnutom privode, tam by som to neriesil.

Menit vodice a prerabat luster ? Hmm ... Nestavam sa tym vyrobcom a nepreberam zodpovednost za pripadne urazy a poziare ?
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Pavel Horský

Quote from: Patrik Mlynar on 08.09.2015, 09:14
Je luster vo vyske pristupnej na dotyk bez rebrika ?

Napr stary divadelny luster vysoko uprostred saly, kde ziarovky bude menit skoleny technik pri vypnutom privode, tam by som to neriesil.




Věřte tomu, že i v takovém případě bude stát "školený technik" na hliníkovém rozkládacím žebříku a lustr bude rozsvícený, aby nezapomněl, jakou že to má vyměnit žárovku.
NIKDY nespoléhat na to, že bude něko něco dělat dle jasně daných místních předpisů!
Také se připojuji k názoru, že by měl situaci vyhodnotit odborník přímo na místě.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602