Started by Martin Slezan, 05.10.2015, 15:51

previous topic - next topic

Martin Slezan

05.10.2015, 15:51 Last Edit: 05.10.2015, 16:12 by Miroslav Minařík

Vzhledem k tomu, že jste snad jediné odborné fórum si dovolím položit otázku, zda-li mohu regulovat otáčky motoru ventilátoru DALAP AP 200 quiet, reulátorem GSE?
Jde o to, že jsem to v dobrém úmyslu zkusil a pravděpodobně jsem spálil motor ventilátoru a nevím z jakého důvodu.
Nerad bych se někdy v budoucnu opakovaně dopustil chyby.

Jiří Schwarz

Asynchronní motor má otáčky, která se blíží synchronním otáčkám sítě, rozdílu se říká skluz.
Ideální pro asynchronní motor je frekvenční měnič.
Pokud se pouze mění "výkon" a motor se provozuje s vyšším skluzem, příkon motoru není v lineárním vztahu s odevzdaným výkonem, zvyšují se ztráty výkonu na motoru, které se mění na teplo, ale s klesajícími otáčkami rychle klesá účinnost chlazení motoru.   
Výrobce motoru by měl vědět co si jeho uživatel může dovolit.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Patrik Mlynar

Podla webu to je jednofazovy motor a vidno tam aj kondenzator, otacky sa daju prepinat , su tam dve vinutia. Bezny triakovy regulator tam nepomoze.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Fuk Tomáš

Quote from: Patrik Mlynar on 05.10.2015, 21:17
Podla webu to je jednofazovy motor a vidno tam aj kondenzator, otacky sa daju prepinat , su tam dve vinutia. Bezny triakovy regulator tam nepomoze.
Ovšem taky tam píší
Quoteexterní TRIAK nebo autotransformátorový regulátor otáček

Viděl bych to, jak píše kol. Schwarz, na upečení při příliš nízkých otáčkách.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Patrik Mlynar

Este tam pisu aj "Tepelný spínač pro ochranu motoru proti přehřátí."
Asynchron to nebude, ked sa ta regulovat fazovo triakom alebo napatovo autotrafom.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Fuk Tomáš

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)