Po prostudování ČSN 332000-7-754 jsem nenalezl článek že by instalace v karavanu musela být chráněna proudovým chráničem jak je to např. stanoveno pro mibilní a transportovatelné buňky. Samozřejmě dle ČSN 332000-7-708 přípojná místa pro karavany-přívodní části pro karavany musí být chráněna proudovým chráničem. Předpokládám tedy že je to vyřešeno v podstatě již na přívodu do karavanu. Je můj předpoklad v pořádku?
::)

#uft#

Štefan Beláň

TO: Čermák

Ano, váš předpoklad je naprosto přesný. :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Miloslav Dunda

Vyřešeno to, ale není na 100% protože jěště mnoho kempů chránič na zásuvkách pro karavany nemá a má dvojvodičové přívody.

Jiří Zaňka

DOPLNĚNÍ: ČSN 33 2000-7-754 byla zrušena k 1.4.2012, od roku 2010 platí ČSN 332000-7-721.