• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 04:11

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?

Started by MartinVENTILATOR, 19.09.2015, 17:22

previous topic - next topic

MartinVENTILATOR

19.09.2015, 17:22 Last Edit: 19.09.2015, 17:29 by Miroslav Minařík
Chtěl bych vás poprosit o radu.
Mám dva ventilatory Wernig. Z důvodu, že bydlím v novostavbě jsou zapnuté furt (aby budova vyschla), ale přitom se nedá spát. Vypínám je jističem, ale nepříjde mi to moc komfortní a chtěl bych je nastavit tak, že když budu chtít ventilátor pustit, zapnu jej vypínačem, který je na zdi.


Schema a fotky na tomto odkazu: http://1drv.ms/1NDejDH

Když jsem ventilátor otevřel tak zapojení bylo následující:
Kondík byl spojen svorkou s hnědým kabelem z ventilátoru. Relé mělo jeden kabel nezapojeny.


Prosím o radu, jak bych měl vše zapojit, abych dosáhl svého požadavku.

Jiří_Hrubý

Ten ventilátor je vybavený časovacím relé a je pravděpodobně dvourychlostní. To "asi relé" je kondík. Těžko radit, když ani není jasné, jestli je mezi jističem a ventilátorem vypínač, nebo ho chcete přidat.
V příloze je návod k zapojení, pokud nepomůže, postupujte podle něj důsledně, zejména v třetím odstavci a úspěch se dostaví.