Znáte základní informace, které by měl vědět každý projektant?

Started by Autorský článek, 05.10.2015, 08:02

previous topic - next topic

Autorský článek

Projektantské minimum
    Jaké jsou základní informace, které by měl znát každý projektant? V tomto stručném článku se dočtete, jaké jsou typy kabelů z pohledu požární bezpečnosti, o zdrojích napájení protipožárních zařízení, CENTRAL STOPu a TOTAL STOPu, ale i o zdravotnických zařízeních a normě ČSN 33 2000-7-710.
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Znáte základní informace, které by měl vědět každý projektant?
   

J Lhava

Obávám se, že v tom schémátku je zásadní chyba.

Po aktivaci CENTRAL STOP musí zůstat síťové napájení pro požárně bezpečnostní zařízení!
Pokud se v přiloženém schématu vypínají zelené prvky, tak po aktivaci CENTRAL STOP zůstane napájení RP pouze z jednoho zdroje (přívod DA), což je špatně. Musí zůstat zachován i síťový přívod, záloha (přívod DA) je až pro případ, že síť nejede.

Častá to chyba v mnoha projektech.
(navíc jsem úplně nepochopil, co má být ta "kombinace dvou nezávislých zdrojů" - jakože tam budu mít dva diesely?)