Jak se jistí pevně připojené zařízení?

Started by Lukáš Rotrekl, 03.10.2015, 03:08

previous topic - next topic

Krnovak

Quote from: Lukáš Rotrekl on 04.10.2015, 18:49
A není to spíše naopak, že si výrobce předepíše, jaké chce jištění a na projektantovi pak je aby navrhl vhodný kabel s ohledem na místní podmínky?


Souhlasím, trochu jsem se unáhlil. Stejně se ale nemohu zbavit pocitu, že vázat bezpečnost výrobku tímto způsobem by výrobce neměl. 

Petr M

Quote from: Krnovak on 06.10.2015, 09:11
Stejně se ale nemohu zbavit pocitu, že vázat bezpečnost výrobku tímto způsobem by výrobce neměl. 


Hmm, a co proudový chránič? Výrobce si v klidu napíše, že ho chce předjistit max. 25/40/80A a hotovo... Nebo u SPD - předjistit do 315A včetně. A zásuvky, kde si výrobce s klidem napíše 16A a tím diskuse ohledně jištění 3B20 hasne.

Kde je s předepsáním jištění problém?
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Petr M

Tohle omezení max. C4 nebo B6 je u trubičkové pojistky 5x20mm (vypínací schpnost 43A). Tam je potřeba, aby zkratovka zabrala do 40A.

C4 20-40A OK
B6 18-30A OK
C6 30-60A neprojde
B10 30-50A neprojde

Asi se nejde spolehlout, že tam bude vždycky zašroubovaná 1,5kA Omega...

Minimum je dáno rozběhovým proudem apod. Když se dá menší, budou s tím známý problémy.
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...