Co znamená J2RU na jističi?

Started by Josef Tomek, 12.11.2015, 10:00

previous topic - next topic

Josef Tomek

12.11.2015, 10:00 Last Edit: 12.11.2015, 10:47 by Miroslav Minařík
Na starém jističi z roku 1982 je napsáno "In 75" a "J2RU 50A". Viz obrázek v příloze. Vykládám si to správně, že In je jmenovitý proud? Co pak znamená to J2RU 50A? Když se tento jistič bude nahrazovat za nový, má to tedy být 3x75A nebo 3x50A? (sám to dělat nebudu, jen si chci ověřit, čím by se to mělo ideálně nahradit)

František Janeček

J2RU 50A je typové označení.50 znamená druh přívodů a A je druh charakteristiky(motorová).Jmenovitý proud je jasne In=75A. :)

Josef Tomek

Děkuji. Pozná se z těch údajů nebo víte, kde by se k této historické věci zjistila také zkratová výpínací schopnost? Snažím se zjistit, čím by bylo vhodné to nahradit, jestli například z výběru Eatonu by byl nutný jistič řady PLHT (vypínací schopnost jističe 25 kA), nebo jestli by stačil PL7 (vypínací schopnost jističe 10 kA) či jen dokonce PL6 (vypínací schopnost jističe 6 kA). Bylo by vhodné tam dát něco charakteristikami co nejbližší tomu současnému.

Jan Bocek

Na stránkách OEZ byly nabízeny i sady na výměnu za tyto jističe, včetně mechanického uchycení. Najdete tam i parametry.

Otázku zkratové odolnosti bych ale řešil podle konfigurace sítě a zjištění, jakou velikost
zkratového proudu máte v místě připojení. Před mnoha desítkami léty se dávaly jističe "kalé byly na trhu" a Izkr se někdy nevěnovala pozornost. Na to je dobrý program Sichr....
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

František Bernard

jitič J2RU xx A-charakteristika motorová, B-Char. vedení, In 200A, Un 500V AC, vypínací schopnost 14 kA, 500V AC, cos fí 0,5.

František Šohajda

Velké jističe ,dieony charakteristiky nemají.
Charakteristiky jsou do cca 125A. ;)
OEZ má na to vypracovanou celou brožuru.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

František Janeček

Quote from: František Šohajda on 12.11.2015, 16:40
Velké jističe ,dieony charakteristiky nemají.
Charakteristiky jsou do cca 125A. ;)
OEZ má na to vypracovanou celou brožuru.

To jste objevil kde, pane kolego? :D :D :D

Jiří Novotný- Stryker

Quote from: František Šohajda on 12.11.2015, 16:40
Velké jističe ,dieony charakteristiky nemají.
Charakteristiky jsou do cca 125A. ;)
OEZ má na to vypracovanou celou brožuru.


A co je potom nastavení nadproudové spouště?  :o

František Bernard

Pane Šohajdo. Tyto jističe se začali vyrábět v době, kdy jste asi nebyl ještě na světě. To co jsem napsal jsem "vycucal" z katalogu ZSE sIlnopruodá elektrotechnika z roku 1976, 7. Nezměné vydání. V motorové charakteristice byla řada 41 nadproudovýsch spouští od 15A do 200A. Pro vedení bylo v řadě 37 spouští od 12A do 200A. Termín deion se již pro označování jističů nepoužívá.

František Šohajda

Měl jsem na mysli charakteritiky B,C,D jako u malých jističů do 125A. ;)
Omlouvám se za nepřesný název.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Josef Tomek

Díky, vypínací schopnost 14 kA mohu potvrdit, nakonec se mi podařilo dostat se k technickému listu z roku 1976 a je to tam uvedené. Vlákno můžeme uzavřít.