• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
14.01.2026, 20:59

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je nějaký rozdíl mezi přípojkovými skříněmi SS100 a SS133?

Started by Zbyněk Novák, 22.11.2015, 21:23

previous topic - next topic

Zbyněk Novák

Je nějaký rozdíl mezi přípojkovými skříněmi SS100 a SS133?

Lukáš Rotrekl

SS100 - smyčkovací skříň se sadou nožových pojistek PN00
SS133 - smyčkovací skříň se sadou závitových pojistek E33
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jan Franěk

V použitých pojistkách.

SS100 jsou nožové pojistky a SS133 jsou závitové E33.

Katalog strana 4

Edit. Byl jsem pomalejší  ;)  ale o kousek  ;D
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Pavel Horský

Ale toto si snad každý může najít na natu sám. K tomu snad není potřeba diskusního fóra.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz