Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne?

Started by Karlák Michal, 10.12.2015, 07:35

previous topic - next topic

Karlák Michal

10.12.2015, 07:35 Last Edit: 10.12.2015, 10:09 by Miroslav Minařík
Potřeboval bych poradit kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne.

Patrik Mlynar

Podla toho, ako sa vyrobca rozhodne. Ak dostane Cinan ulohu produkovat lacno, neda tam okrem poistky ani filter proti ruseniu, prierez vodicov polovicny ... su aj spotrebice s nepristupnou poistkou, je napevno prispajkovana na plosnom spoji.

Britske zastrcky maju poistku priamo vo vidlici ...
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

František Šohajda

Na každý el. spotřebič existuje norma (pro výrobce)...
Tzv. výrobkové normy.
Ale nikdy jsem takové normy nestudoval...(nejsem výrobce) ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Karlák Michal

No přesněji jde o to že máme tavnou komoru na lepidlo řízenou termostatem a chráněnou pojistným termostatem, a já nevím který konkrétní předpis stanoví jestli máme použít přístrojovou pojistku proti nadproudům či ne, kdyz je komora napojena přes flexo do zásuvky 230V/16A..Dekuji

Jirka Š. Svejkovský

Myslím, že žádný takový předpis není. Ochranu určuje výrobce.
Proti přetížení je chráněn termostaty, proti zkratu jističem před zásuvkou.

V žehličce nebo rychlovarce taky nenajdete žádnou  pojistku, pouze termostat.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Karlák Michal


Jiří Schwarz

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 10.12.2015, 13:53
...
V žehličce nebo rychlovarce taky nenajdete žádnou  pojistku, pouze termostat.

To je ale špatně!
Rychlovarné konvice má provozní termostat, který ji vypíná když voda začne vařit.
Pak má (měla by mít) poruchový termostat, který je konstrouván na vyšší teplotu než má provozní, poruchový "necvakne" vypínačem, pouze přeruší okruh.
To je ten stav, který někdo popisuje tak, že se konvice sama zapnula. Ono zpravidla jde o to, že se "rozhodí parametry" obou termostatů, poruchový to odpojí, provozní to včas nevypne, a když poruchový vychladne, opět to připojí  (zle)
A běžně se používá ještě jeden "prvek" - u poruchového termostatu je taková plastová tyčka,která se dokáže teplem deformovat a kontakt poruchového termostatu zůstane vypnutý.
-------
Výrobce spotřebiče by měl posoudit, co se může stát při poruše, jaké nebezpečí může vzniknout.
Např. lampička s klasickou žárovkou. Co se může stát se žárovkou? Přepálí se vlákno. I když přitom vznikne oblouk, který "vyrazí" jistič, někdy i "více jističů", nevzniká tam něco, co by výrobce považoval za nutné řešit.
Naopak zařízení se síťovým transformátorem. Jsou poruchy, které mohou způsobit takové zvýšení proudu, že není možné vyloučit zahoření. A proto seriozní výrobce buď dá pojistku, nebo tepelnou pojistku na trafo, nebo navrhne trafo jako zkratuodolné.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)