Lze osadit 6A kombi-jistič za 6A hlavní jistič?

Started by rudiik, 16.12.2015, 09:29

previous topic - next topic

rudiik

16.12.2015, 09:29 Last Edit: 17.12.2015, 08:09 by Miroslav Minařík
Plánuji nechat znovu připojit k rozvodné síti řadovou garáž a přemýšlím, jak vhodně dimenzovat hlavní jistič a jistič v garážové rozvodnici.
Garáž je asi 50m od domu, ale zakopávat kabel se mi v současné době příliš nechce a vedení vzduchem je taky zbytečně složité.
Garáž je x let odpojená, takže mě nemine platba za rezervovaný příkon.
Podle formuláže ČEZu se zdá, že nejmenší možná hodnota hlavního jističe je 6A.
To by pro můj případ zřejmě postačovalo.
V garáži plánuji hlavně svítit, do budoucna pak možná pohon vrat a jednu zásuvku pro "strýčka příhodu" - např. pro dobíjení autobaterie.
To je v souhrnu max nějakých 500W, což se pod 6A jistič vejde i se značnou rezervou.
Idea je nechat vše na jednom okruhu - dělení by mi při 3 spotřebičích přišlo jako zbytečný luxus.
Vzhledem k požadavku ČSN na použití chráničů jsem uvažovat osadit do garážové rozvodnice jeden kombichránič 6A.
Rozvod je v současnosti v TN-C, přičemž bod rozdělení PEN by nově vznikl v garážové rozvodnici.
Lze to takto realizovat?

Ludvík Kubík

Pokud to máte jenom na svícení a nechcete si tam ani vyluxovat auto, tak to asi možné je. Dodržet selektivitu jištění v tomto případě je asi nadlidský úkol.

Jiří Schwarz

U malých modulárních jističů je selektivita při zkratu spíše z říše "zbožných přání".
Takže to navržené řešení pro předpokládané využití beru jako možné.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

ACEOF ACES

Quote from: rudiik on 16.12.2015, 09:29
Plánuji nechat znovu připojit k rozvodné síti řadovou garáž a přemýšlím, jak vhodně dimenzovat hlavní jistič a jistič v garážové rozvodnici.
Garáž je asi 50m od domu, ale zakopávat kabel se mi v současné době příliš nechce a vedení vzduchem je taky zbytečně složité.
Garáž je x let odpojená, takže mě nemine platba za rezervovaný příkon.
Podle formuláže ČEZu se zdá, že nejmenší možná hodnota hlavního jističe je 6A.
To by pro můj případ zřejmě postačovalo.

V garáži plánuji hlavně svítit, do budoucna pak možná pohon vrat a jednu zásuvku pro "strýčka příhodu" - např. pro dobíjení autobaterie.
To je v souhrnu max nějakých 500W, což se pod 6A jistič vejde i se značnou rezervou.
Idea je nechat vše na jednom okruhu - dělení by mi při 3 spotřebičích přišlo jako zbytečný luxus.
Vzhledem k požadavku ČSN na použití chráničů jsem uvažovat osadit do garážové rozvodnice jeden kombichránič 6A.
Rozvod je v současnosti v TN-C, přičemž bod rozdělení PEN by nově vznikl v garážové rozvodnici.
Lze to takto realizovat?

Některé spotřebiče s motory, spínanými zdroji, toroidními transformátory aj. dokáží při zapnutí vybavit jistič B6A, proto bych raději volil jistič B10A.

Vít Rotrekl

Take si mylsim, ze 10A by byl vhodnejsi. Jinak bych s takovym resenim nemel problem.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Zdenek Hejčl

Lze to takto realizovat?
Hlavně nazapomenout na správnou dimenzi vodiče PEN, před rozdělením.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jan Bocek

Mnohé rychlovarné konvice jistič 6A vyrazí....ten rozdíl za platbu jističe 6A a 10A  je tak propastný?

Co když "někdy" budete mít v zimě potřebu malé práce a pak se hodí zapnout teplovzdušné elektrické topení, kde pod 2 kW toho moc nenahřejete.....
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

rudiik

Děkuji všem za názory! Jsem rád, že nezaznělo žádné zásadní proti. Jsem ochoten jít do rizika, že v budoucnu bude třeba pohon vrat mít takové proudové špičky, že budu muset navýšit příkon a jištění na 1x10A, ale snad k tomu nedojde. Rozvod samozřejmě plánuji dimenzovat na běžné hodnoty jištění, pro případ, že by se v budoucnu muselo z nějakého důvodu navyšovat i třeba na 16A na zásuvkový okruh.

ACEOF ACES

Průřez vodiče PEN má být nejméně 10mm2 mědi nebo 16mm2 hliníku.
V případě, že délka vedení od přípojkové skříně až k místu rozdělení na PE a N nebo odbočka z hlavního domovního vedení až k místu rozdělení na PE a N, není delší než 15m, tak může být průřez vodiče PEN nejméně 6mm2 mědi, za předpokladu, že průřezy ostatních vodičů jsou shodné.

Milan Illek

Quote from: ACEOF ACES on 19.12.2015, 09:19
Průřez vodiče PEN ...

Ono je lepší uvést ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, NA.19.2, než upravenou citaci.  :-[

ACEOF ACES