Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?

Started by Kateřina Brožíková, 25.10.2015, 19:50

previous topic - next topic

Kateřina Brožíková

25.10.2015, 19:50 Last Edit: 25.10.2015, 20:13 by Miroslav Minařík

Jednoho dne nám pracovník elektráren přišel vyměnit elektroměr a od toho dne nám přestal ohřívat bojler.
Tedy dva bojlery v našem rodinném domě.
Po kontrole jiným elektrikářem se zjistilo, že jsou oba stykače nefunkční.
(1 starší přímo v hodinách a 2. novější v "pojistkové skříni v patře).
Stejný pán pracoval i v hodinách o 2 domy dál a tam jsou také bez teplé vody (tepelné čerpadlo na "noční proud nízká sazba nízký tarif" jim normálně spíná, a zatím nevíme proč bojler nehřeje).
Je možné že pan elektrikář něco zvrtal?
A co by asi tak musel udělat aby "omylem" odpálil oba stykače?
Nechci ho z ničeho obviňovat, vím že tuhle práci dělá už dlouho a nikdy jsem neměla důvod si na něj stěžovat.
Jen mi to prostě přijde jako moc náhod najednou :/
Stalo se někdy někomu něco podobného?
Jsou to jen "stroje" a vše se jednou rozbije ...
ale, jaká je pravděpodobnost náhody, když přestanou ohřívat 3 bojlery v 1 den po zásahu 1 pána? ...

Vít Rotrekl

Tipnul bych si, že blokování bylo zapojeno "po staru"-> ovládání přes kontakt HDO. A technik co vyměnil elektroměr, měnil i spínač HDO(?), to zapojil podle nových PP -> tedy jen ovládací vodič N z HDO.

Tedy nechal bych ověřit funkčnost stykače, jestli je opravdu KO, nebo je jen chyba v zapojení, tak už jsem si takhle naběhnul a pak se sklopeným ocasem na vlastní náklady (naštěstí jen čas) opravoval zapojení.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Rozvodak

Tady je prostor pro spoustu variant:
- monter prepojil ovladani fazi na ovladani nulou pouze v RE
- z jistice HDO byla zapojena civka stykace, dnes je to nepripustne aby do objektu mimo mereni sel jakykoliv nemereny odber
- byl nainstalovan vadny prijimac HDO, neprepina nebo neprevadi
- nebo proste je nekde v RE uvolneny vodic po vymene a tudiz vam nefunguje ovladani

V takovych pripadech doporucuji volat na prislusnou zakaznickou ci poruchovou linku distributora. Pri kontrole se lokalizuje zavada, pripadne si maximalne na opravu sve instalace objednate elektrikare.
Montér ve službách rozvodných závodů.

František Šohajda

RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Rozmahel Vladimír

Quote from: Vít Rotrekl on 25.10.2015, 20:48
Tipnul bych si, že blokování bylo zapojeno "po staru"-> ovládání přes kontakt HDO. A technik co vyměnil elektroměr, měnil i spínač HDO(?), to zapojil podle nových PP -> tedy jen ovládací vodič N z HDO.

Velmi častý případ. Vymění elektroměr, upraví zapojení a odejdou. Mnohdy se závada projeví padajícím proudovým chráničem...
Budete asi nucena pozvat elektrikáře na opravu zapojení elektroměrového rozvaděče dle nových připojovacích podmínek.