Jaké provedení do podzemí s předpokladem kolem 300 osob?

Started by Jan Štěpán, 30.09.2006, 10:46

previous topic - next topic

Jan Štěpán

Děláme projekt na elektroinstalaci herny s restaurací, která bude umístěna v podzemních garážích. Řěšíme spor, zda je nutné instalovat protipožární vodiče a rozvaděče, nebo není. V požární zprávě toto není upřesněno.  :-[
Instalace bude provedena nad sádrokartonovými podhledy a pod omítkou, rozvaděče nebudou v prostorech běžně přístupných veřejnosti.

Máte stím někdo zkučenosti, nebo odkaz na příslušnou normu? ??
Díky.
ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.

Otakar Dosbaba

Tady na to nelze jednoduše a stručně odpovědět, protože je nutné nejprve stanovit únikové cesty, zařízení sloužící v případě požáru, hustotu osob v daném požárním úseku atd. Zpravidla bývá požadováno ve shromažďovacích prostorách užití bezhalogenových kabelů. (Bývá požadováno, avšak tlak investora mnohdy tento požadavek z finančních důvodů zastaví na úrovni PD, proto by také mě mimochodem zajímaly další názory na toto téma). Zařízení a rozvody odolné požáru jsou předepsány pro systémy, zajišťující bezpečný průběh evakuace osob (požární výtahy, nouzové osvětlení, odvětrání, evakuační rozhlas apod. Požáru odolné kabely však nelze zaměňovat s bezhalogenovými - ty nemusí být požáru odolné, avšak jejich posláním je v případě požáru neotrávit v blízkosti nacházející se osoby jedovatými plyny. Zjednodušeně řečeno, o této problematice pojednává také ND ESČ 33.01.03, ČSN 73 0831, ČSN 73 802:2000 a kniha Požární bezpečnost el. instalací - www.iisel.com.

Jan Štěpán

To je vše zpracováno, to jsou požadavky vyplívající z požární zprávy a týkají se spíše stavařské a vzduchotechnické části projektu.  Investor přirozeně tlačí na běžné povedení, ale já nerad tahám "černého Petra".  Jak uvádíte jsou požadovány pro "bezpečný průběh evakuace", ale z prostor herny se musí dostat nejdřív.  Dle ITI je v prostorách nad 250 osob v podzemí požadováno "protipožární" provedení, tzn. nehořlavé kabely a "žáruvzdorné" rozvaděče. Nicméně konkrétní normu nevěděli... Nevěděli ani, zda je toto nutné, budou-li kabely vedeny výhradně nad sádrošem a pod omýtkou...Podívám se do norem které uvádítete. Děkuji

Pokud má někdo další názor, nebo návrhy, sem s nimi...
ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.

Otakar Dosbaba

Při zohlednění uvedených norem téměř jistě dojdete k závěru, že si nejprve stanovíte, která zařízení a systémy - tedy včetně rozvaděčů a příslušné kabeláže včetně jejích nosných systémů - budou muset zachovat během požáru svoji činnost. Toto se nevyhne požadavku instalace požárně odolných kabelů a rozvaděčů, které je nutné navíc od ostatních prvků elektroinstalace prostorově a přinejmenším "požárně" oddělit, dle zmiňovaných ČSN. Pak zbývá z elektriky to ostatní, co může klidně shořet a přestat fungovat v krátkém čase. Toho je většina a obávám se, že co se týče kabelů, tak je uloženo především ve stropních, z hlediska těsnosti a dalších parametrů dostatečně požárně nevyhovujících  podhledech. Pokud jde o běžné CYKY kabely, pak mohou být použity v případě, že budou všude alespoň 1cm pod omítkou nebo ve speciálně vyhrazených kanálech - v podstatě tak, aby jejich zplodiny hoření nezpůsobily otravu. Když si však vybavím prvky okolního interiéru, tak se nabízí prostor k polemice, ale to je zas jiná kapitola. Rozpočet tedy značně navýší nutnost použití bezhalogenových kabelů, ale zase ne tolik, jako kdyby se všude použily kabely se zajištěnou funkcí během požáru. Že by tento rozdíl ITI unikal?  (Poměrně cenově dostupné jsou např. kabely CHKE-R, viz www.draka.cz ). To vše nesmí padat během ohně lidem na hlavu, takže dle toho musí být realizováno i uchycení. Aby to nebylo tak jednoduché, ... , tak je třeba se vyvarovat umisťování rozvaděčů a obsáhlejších kabelových tras v únikových cestách - a to bývá dost problém. Splnit veškeré požadavky uvedených norem v objektech pro shromažďovací účely obnáší často investorův infarkt při předložení rozpočtu, snahu sehnat jiného, "nekomplikujícího" dodavatele a poté někoho, kdo se za zlomek ceny nákladů pod takovouto elektroinstalaci podepíše. Přeji v tomto směru mnoho zdaru!

AppSmarda

Zdravím.

Co je protipožární kabel?
Mimo normálních (např.celoplastové PVC) znám kabely se sníženou dýmivostí (norma 60 332) a kabely s funkční schopností při požáru (norma 60 331). Upřesněte, prosím, pojem "protipožární kabel".
Požadavek na "60 331" kabely vám vypadne z toho, co požární zpráva označí za požárně bezpečnostní zařízení. Tohle musí vědět, protože podle toho se určují příslušné "koeficienty prostorů".

Díky.