• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 15:14

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak určím která fáze je první?

Started by Karel Pokoseny, 01.10.2006, 23:07

previous topic - next topic

Karel Pokoseny

01.10.2006, 23:07 Last Edit: 01.10.2006, 23:24 by Miroslav Minařík
Kde se vzal tu se vzal, elektrikář vadasku vzal a fázi 1-2-3 naměřil. 

Ale - jiný elektrikář v jiném domě taky fázi 1-2-3 naměřil.

Vše by bylo OK, kdyby majitel obou nemovitostí neměl jednu a tu samou cirkulárku a ta se v jednom případě točila způsobně a v druhém domě špatně.


Jak se určí první fáze když nevím nic ?

Miroslav Minařík

Nepotřebujete vědět, která fáze je první od generátoru v elektrárně k vám. Zajímá vás pouze sled fází. Tedy aby bylo stejné pořadí.

Tedy
1-2-3 nebo 2-3-1 nebo 3-1-2
nebo v druhém případě
3-2-1 nebo 2-1-3 nebo 1-3-2

Možná to ostatní vysvětlí lépe.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Štefan Beláň

K tomu, aby se všechny motory všude točily stejně, není důležité vědět která z fází je fáze L1, ale je důležité zachovat sled fází, tj. L1-L2-L3-L1-L2-L3-L1.......atd.

Chránič chrání - jistič jistí.

Jaroslav Hasala

Tak jak už bylo řečeno, nelze říci, která fáze je L1. Už jsem o tom psal v jiné diskuzi, je to stejné, jako by jste chtěl určit, který zub na cirkulárce je první. Lze určit pouze sled fází - směr otáčení.
BTW je jedním z pravidel slušných elektrikářů zapojovat všechno tak, aby to by pravotočivé (směr otáčení hodinových ručiček), respektive zleva doprava. Týká se to např. svorek v rozvaděčích, hlavně ovšem zásuvek 400V. Pokud je toto pravidlo dodrženo, potom není problém s různým směrem otáčení připojovaných spotřebičů. Týká se to tedy hlavně větších provozů s více zásuvkami 400V a více spotřebiči.
V dnešní době, kdy se pro fáze používají různé barvy vodičů, není až takový problém toto dodržet.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Milan Karvánek

Kolegové předemnou řekli vše, kromě odpovědi jak to zjistit. Tedy Každý elektrikář má zkoušečku (tu nejlevněší "vadasku") kterou se to snadno zjistí. Jistě na to jsou i mnohem dražší inštrumenty, ale ty mají jen opravdoví fajnšmekři. Pokud tedy si tedy mermommocí chcete zjistit sled fází sám, investujte do "vadasky" prodávané pod obchodním názvem "skůšačka napatia SN-3" (Elektroplast VD Prešov) a podle přiloženého návodu si to změřte. Při pravotočivém poli 1-2-3 - doutnavka svítí.

Karel Pokoseny

Díky za odpovědi...

Je na tu "pravotočivost" nějaká norma, předpis, zákon, vyšší mravní princip ?

Obě elektroinstalace mi byly předány po rekonstrukci jako 100% funkční - super dle norem.  V jednom domě jsou celkem tři zásuvky na 3fáz a všechny byly špatně. V tom druhém jsou dvě a jedna byla špatně, ostatní OK. Ověřoval jsem to včera s kamarádem vlastnícím měřící přístroj...
Každý dům dělala jiná firma, obě jsou ale dosti velké a "renomované". Chtěl bych po nich opravu a chci se o něco opřít...

Petr Doležal

Quote from: Karel Pokoseny on 01.10.2006, 23:07
Kde se vzal tu se vzal, elektrikář vadasku vzal a fázi 1-2-3 naměřil. 
Ale - jiný elektrikář v jiném domě taky fázi 1-2-3 naměřil.
Vše by bylo OK, kdyby majitel obou nemovitostí neměl jednu a tu samou cirkulárku a ta se v jednom případě točila způsobně a v druhém domě špatně.

Napadla mě myšlenka, třeba je to prosté  :) Watsone  :)
Nebylo někde použito nekorektního prodloužení ? Přehozené fáze na prodlužovačce ?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Štefan Beláň

TO: Pokosený

Pokud se jedná o nové zařízení (není ale podmínkou), opřete se o ČSN 33 2000-6-61 ed. 2, čl. 612.1, poznámku N a následný text!
:)
Chránič chrání - jistič jistí.

Milan Karvánek

TO: Pokosený > ... a předpokládám, že na oba domy jsou výchozí revize bez závad. Né že by člověk nemohl  udělat chybu, ale nechtěl bych být v roli těch RT, pěkná ostuda.

Karel Pokoseny