• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 13:17

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?

Started by Aleš L., 16.02.2016, 10:45

previous topic - next topic

Aleš L.

16.02.2016, 10:45 Last Edit: 16.02.2016, 12:11 by Miroslav Minařík


Mluvil jsem s bráchou o nových tarifech a kalkulačce na eru.cz a narazili jsme na problém.
Brácha bydlí v činžáku, v rozvaděči s elektroměrem má hlavní jistič 3x20A, jenže ve faktuře má uveden jistič 1x16A.
Tento stav trvá již skoro 5 let, od té doby, co byt koupil.
Podle všeho to takto měl i předchozí majitel.
Dá se s tím něco dělat, nějak vybruslit, aby nemusel zpětně doplácet za silnější jistič a k tomu nějakou pokutu či sankce?
Taky je mi divný, že odečítač to nevidí a nic s tím nedělá.

Vít Rotrekl

Máte dvě možnosti:
1. vyměníte stávající jistič za jistič, na ten co máte smlouvě - nevím jestli potřebujete ty tři fáze...
2. zažádejte o navýšení příkonu -> zlegalizujte stávající stav

Nic mezi tím asi nebude. Na základě toho jak se rozhodnete, tak zvažte jaký jistič budete potřebovat. - jestli navýšit na 1x20, 1x25, 3x16, 3x20...

Pokud zatím od dodavatele nic nepřišlo - nějaká upomínka, že máte špatný hl. jistič nebo tak něco, tak buďte rád. Určitě bych doporučil zlegalizovat to nějakého stavu.

Jestli jste z Brna a blízkého okolí, tak mě kontaktujte přes SZ nebo email, a mohu vám to pomoci vyřešit.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří_Hrubý

A elektroměr má také 3f? Ono se v činžácích občas objeví zvěrstvo vzniklé někdy z nedostatku a u 1f elměru je 3f jistič.

Jirka Š. Svejkovský

16.02.2016, 13:29 #3 Last Edit: 16.02.2016, 13:59 by Jirka Š. Svejkovský
Quote from: Jiří_Hrubý on 16.02.2016, 13:19
A elektroměr má také 3f? Ono se v činžácích občas objeví zvěrstvo vzniklé někdy z nedostatku a u 1f elměru je 3f jistič.



Taky si myslím, že má 1f elektroměr, pokud má jednu fázi ve smlouvě. To, že je jistič třífázový nic neznamená. Takže by se případně navyšovalo z 1x16A na 1x20A, což je 1.800,- 1.200,- Kč. Možná by si distributor při té příležitosti vynutil výměnu jističe za jednofázový.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lukáš Rotrekl

A je to zaplombováno? Pokud ano, možná bude šance to "zpracovat" na to, že v tom někde udělali zmatek při přepisu.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

František Šohajda

QuoteBrácha bydlí v činžáku, v rozvaděči s elektroměrem má hlavní jistič 3x20A, jenže ve faktuře má uveden jistič 1x16A.


Nevím co máte za distributora, ale nejmenší je 1x25A ....pod něj "spadá" i 1x16A.
Zatím jsem na faktuře viděl jen 1x25A včetně.
I když máte 1x16A stejně platíte 1x25A.... ;) Podívejte se do cen zajističe.
Distributor si to dává v posledním roce dopořádku hlavně v bytech. V RD to bývá dobře.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: František Šohajda on 16.02.2016, 13:32
Nevím co máte za distributora, ale nejmenší je 1x25A ....pod něj "spadá" i 1x16A.
Zatím jsem na faktuře viděl jen 1x25A včetně.
I když máte 1x16A stejně platíte 1x25A.... ;) Podívejte se do cen zajističe.
Distributor si to dává v posledním roce dopořádku hlavně v bytech. V RD to bývá dobře.


To ale neplatí o poplatku za rezervovaný příkon. Takže buď doplatí 4A nebo sníží jištění na 16A. Měsíční platby se to (naštěstí pro něj) nedotkne.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pekara Jiří

Podobný případ jsem zažil na budově bývalé fary. Před cca 15 lety došlo k navýšení rezervovaného příkonu z 3x25A na 3x35A legální cestou. Zhruba před 4 lety jsem čirou náhodou byl u odečtu a technik na mně vyrukoval s tím že máme vyšší jistič a že budeme platit pokutu atd. Nastala papírová válka mezi ČEZ a odběratelem. A výsledek? ČEZ přiznal administrativní chybu.

Aleš L.

Tak elektroměr je třífázový - ACE 3000, type 100, hlavní jistič se bez rozplombování vyměnit nedá, doma mají sporák s třífázovým přívodem. Koukal jsem do smlouvy o sdružených dodávkách energie (nebo jak se to nazývá) a tam je uveden 1x16 A. A ještě zpráva o výměně elektroměru někdy před rokem, předtištěno 1x16 A a ten co to vynměňoval tam propiskou dopsal 3x20 A. Distributor EON jižní Čechy. Tak nevím, co je za problém, že to ani distributora nezajímá.

Martin Škopek

Řešte to s dodavatelem elektřiny (s kterým máte uzavřenou smlouvu o sdružené dodávce elektřiny), on bude jednat s distributorem. Sankce, tedy ve smyslu postihu, penále atp. vám nehrozí. Pravděpodobně bude vyzván k úhradě na základě bezdůvodného obohacení, která spočívá v rozdílech platby za jistič (aktuálně je to 37 Kč u sazby D02d). Maximální doba, po kterou vám mohou tento rozdíl účtovat je promlčecí doba, která (pokud se nepletu) činí 3 roky. Pak by úhrada byla cca 37 Kč × 36 měsíců = 1332 Kč vč. DPH (spočítají to přesně dle aktuálně platných cenových rozhodnutí v příslušných měsících...).
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIKA, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop