Started by Jiří Vlk, 14.02.2016, 21:49

previous topic - next topic

Jiří Vlk

14.02.2016, 21:49 Last Edit: 14.02.2016, 22:37 by Miroslav Minařík
Chci vyměnit jistič 3x21A za jistič 3x20A. Rád bych si potvrdil, že charakteristika původního jističe typu J1K63 hodnota M21A~ odpovídá charakteristice C. Znáte někdo původní typ?

Jiří Schwarz

Jistič s charakteristikou M by mohlo být možné nahradit jističem novějšího provedení s charakteristikou C, i když to úplně přesně neodpovídá, ono se to M spíše blíží charakteristice D
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Kde se jistič nachází? Někdy se dával jako jistič před elektroměrem a tam vám charakteristika C nemusí projít.

Taky bych změřil impedanci, zda je možné jistič s charakteristikou použít. Pro C20 potřebujete max. 0,77 Ohm, pro D20 dokonce 0,38 Ohm.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Vlk

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 15.02.2016, 09:08
Kde se jistič nachází?

Jistič je skutečně umístěn před elektroměrem. Pokud se současný 21A jistič blíží spíše charakteristice D, je otázka, zda ho má smysl nahrazovat za 20A, když je nejisté, zda mi povolí charakteristiku C. Jde o to, že účtují 25A a mají přitvrdit s cenou.

Jiří Vlk

Quote from: Jiří Schwarz on 14.02.2016, 23:40
ono se to M spíše blíží charakteristice D

Je někde ta charakteristika M k nahlédnutí?

ACEOF ACES

Jestli se nepletu, tak by mohla být:
char.M asi 10 až 16 x In jističe.

Josef Křemen

Řešení jsou dvě, buď výměna za 3x20/B a nebo s doplatkem za 4 ampéry (2000Kč) 3x25/B. Je jasné, že 3x21/M z poloviny minulého století udrží asi víc než nový 3x25/B, ale "C" se standartně nepovoluje (viz připojovací podmínky distributorů). Další otázkou je co tam máte za spotřebiče. Na standartní byt, nebo RD bez topení, s rezervou stačí 3x20A.
Teda pokud nemáte cirkulárku s 5kW motorem a pod.  ;)