Started by Radek Přikryl, 26.07.2006, 14:41

previous topic - next topic

Radek Přikryl

Kupuji parcelu, na které hodlám užívat karavan, jež je oficiálně vybaven přípojkou 230V AC.(S karavanem obcas odjedu) Na pozemku není zřízeno odběrné místo a není na něm ani jiný objekt k připojení. Co mám po elektrárně požadovat, abych měl na pozemku minimalne rozvaděč s elektroměrem a pojistkovou skříní osazenou zásuvkou 230 V? Protože v budoucnu plánuji stavbu RD, uvažuji zrovna o přípojce 380V - 3x16A sazba D01d. IS 380V jsou pres cestu v pruvesech. E-ON mi rekl, ze do 50ti metru hradi pripojku EON (coz je bohate splneno), ze si musim zajistit revize rozvadece a pripojneho mista. Co tedy budu revidovat (co je pripojnym mstem v mem pripade?) a co budu budovat / platit? Dokazete odhadnout cenu za komplet? Dekuji za cenne navrhy a rady.


Jiří Schwarz

Pokud jde o karavan, vyšla nová norma z řady ČSN 33 2000-7-7xx, která se tím zabývá. To ale asi máte vyřešeno.
Přípojka - pokud má zahrada parcelní číslo, majitele,... neměl by být problém přípojku zřídit. "Elektroměrový" rozvaděč, zabudovaný do sloupku na hranici pozemku. Pokud máte v plánu stavět, mohlo by být pro vás v tuhle dobu řešením udělat "sloupek" větší a z druhé strany mít okruhový rozvaděč, zatím pouze s proudovým chráničem a zásuvkami (1fázová, třífázová). Pro napájení karavanu a by to mělo stačit a dalo by se z toho napájet i zařízení používané pro stavbu (nechci vám to "radit", ale nebudeme to oficiálně nazývat staveništním rozvaděčem)
Najděte ve svém okolí někoho, kdo vám to "namaluje" a neměl by být problém se dohodnout s dodavatelem energie na realizaci.

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Jiráček

Majitel rozvodné sítě hradí pouze přípojku k rodinnému domu. POZOR na to v žádosti.
A s tím placením se taky nepřetrhnou.


Štefan Beláň

Je to trochu složitější.


Základní informací je, zda se jedná o stavební parcely, anebo o osamocenou stavební parcelu.  Pak přichází v úvahu, zda bude stačit vybudovat přípojku nebo distribuční síť. A takto se musí pokračovat až ke konečnému řešení.


Tyto základní požadavky řeší v přípravné fázi projektant.

Chránič chrání - jistič jistí.

Radek Přikryl

Pánové, díky za informace, jedná se o jednu parcelu, kde je možno stavět, je tedy část vyjmuta z půdního fondu a v urbanizačním plánu vedena jako parcela pro RD. Hovořil jsem s jedním projektantem, ten mi poradil, že mám požadovat "zahradní přípojku". Chápu ji tedy jako výše zmíněný elektroměrový rozvaděč s okruhovým rozvaděčem, tedy jističi a zásuvkami. Zvažuji také, zda neumístit okruhový rozvaděč samostatně a to dále od hranice pozemku, kde bude stát samotný karavan. Samozřejmě se to komplikuje o počet sloupků a vedení (nejspíš nutno zaměřit?) a jeho revizi. Nebo jít s elektroměrovým a okruhovým rozvaděčem co nejdále od hranice, co dovolí těch 50m? Trošku mne však zaskočila informace o tom, že majitel rozv.sítě hradí přípojku pouze k RD!! Je to opravdu tak? Nemohu se na zákaznické lince rozumně domluvit. Moc díky za další názory.


Stanislav Pavézka

Majitel rozvodné sítě ukončí kabel v přípojkové skříni před,nebo na hranici vašeho pozemku ,všechno ostatní si již hradíte sám. Rozvaděč plast cca 15 000,-, připojovací poplatek 16 x 500,-.

František Bernard


Jiří Schwarz

to Bernard:
prostudujte si co všechno by se mělo dělat při typové a kusové zkoušce rozvaděče, podívejte se co stojí vybavení pro tyto práce. Třeba je to pak započteno do ceny...

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Stanislav Pavézka

To Bernard:

Cena ,kterou jsem uvedl,není ještě konečná.Rozvaděč bude nutné nějak uložit,upevnit,zakopat,kde máme kabel z PSP,jeho uložení, ukončení,doprava,výkresová dokumentace,revize.

Radek Přikryl

Takže s projektem, montáží, revizemi a pod. klidně 30 tis...Je to tak?


Radek Přikryl

Quote from: František Jiráček on 28.07.2006, 12:06
<p>Majitel rozvodné sítě hradí pouze přípojku k rodinnému domu. POZOR na to v žádosti.
A s tím placením se taky nepřetrhnou.</p>


Tak přesně na tohle jsem dojel. Opravdu, protožeto není pro trvalé bydlení, hradím si celou přípojku sám. Jak to ale v mém případě obejít? Těžko někoho přesvědčím, že budu mít v karavanu trvalé bydliště ;-). Máte někdo nějaký nápad? Pokud není cesty, kde mám sehnat rozumně sloup? Může být ještě dřevěný? Prosím o radu. Díky