Jaký zvolit průřez vodičů pokud je soudobost pouze 0,3?

Started by V_Beránek, 20.03.2016, 19:21

previous topic - next topic

V_Beránek

20.03.2016, 19:21 Last Edit: 20.03.2016, 21:19 by Miroslav Minařík
Pro představu jsou v rozvaděči 3 skupiny kde 5 kusů pojistkových odpínačů je osazeno pojistkami 80AgG propojeny lištou,druhá skupina je 4 pojistkové odpínače 40AgG lišta a třetí skupina je 5 jističů 2x63A/C 3x25/C lišta.
Všechny skupiny jištěny jističem 160A na vyvodu praporce kam je možno na fázi/5 vývodů s průřezem 25.
Je nutné s ohledem na hlavní jistič dimenzovat vodiče pro připojení skupin?
Nebo je možno snížit průřez vzhledem k soudobosti která je 0,3?

Jiří Schwarz

Soudobost bych do jištění vůbec neuvažoval.

Obecně se jistí podle toho, co je za jističem, resp. průřez se volí podle toho, jak je vedení jištěno.

Pokud je to krátká vzdálenost (dejme tomu, že použijeme údaj 3 metry), není to v Ex prostředí a je tam minimalizováno nebezpečí zkratu, můžeme vedení dimenzovat podle předpokládaného maximálního odběru, tedy podle jištění na konci propojovacích vodičů.

Nerad bych něco napsal špatně, protože jsem špatně pochopil zapojení, Schéma by nebylo?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)