30.03.2016, 10:22 Last Edit: 31.03.2016, 08:14 by Miroslav Minařík
Stavím rodinný dům a dělám si tam inteligentní instalaci. Od všech vypínačů a senzorů mám stažené kabely do centrální jednotky. Tou jsem zvolil UniPi od BeFaster. Jsou zde však 5A relátka. Tak se chci zeptat, čím a jak je nejlépe jistit. Chci je použít pouze na spínání led žárovek a motorů k žaluziím.

Pavel Král Gargula

Lze použít vratné pojistky - polymerové pojistky s pozitivním teplotním koeficientem (PPTC) 24 VDC. Jmenovitý proud pak zvolit dle zátěže (rozsah pojistek: 30 VDC/0,05 až 1,5 A a 24 VDC/2 a 3 A). Pro LED signálku navrhuji 100 mA. Je k dispozici varianta se signalizační LED indikující rozpojení pojistky. Pro správnou funkci indikace rozpojení musí být zachována polarita zapojení modulu dle schématu v katalogu. Maximální provozní napětí 30 VDC. ...
   Výhodou vratných pojistek (oproti přístrojovým) je jejich automatické připojení obvodu po odeznění poruchy (šetří náklady i čas). V případě pouhé signalizace a napětí 24 VDC nehrozí úraz.

Juraj Rojko

Myslím, že pan Landsmann nepotřebuje jistit 24V DC ale 230V AC...

Nevím, co přesně se myslí pod pojmem LED žárovka, ale obecně pro spínání LED světelných zdrojů jsou 5A relé nedostatečná. Rovněž nemusí být dostatečná pro spínání žaluziových motorů. Požádejte projektanta, aby ověřil parametry relé s ohledem na použitá svítidla a motory. Otázku jištění jistě zvládne sám i bez nápovědy.

Jan Franěk

Quote from: Juraj Rojko on 06.04.2016, 16:03
Nevím, co přesně se myslí pod pojmem LED žárovka, ale obecně pro spínání LED světelných zdrojů jsou 5A relé nedostatečná.


Ano, přesně tak. Tato relátka odejdou velmi brzo do křemíkového nebe. Respektive se začnou ,,svařovat" a bude nutná výměna.
Pokud nemáte dostatečné technické znalosti, neměl by jste se do toho sám pouštět, jinak si zaděláte na mnoho problémů, což vás může stát i nemálo fin. prostředků.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jan Palička

Quote from: Lukáš Landsmann on 30.03.2016, 10:22
Tou jsem zvolil UniPi od BeFaster. Jsou zde však 5A relátka. Tak se chci zeptat, čím a jak je nejlépe jistit. Chci je použít pouze na spínání led žárovek a motorů k žaluziím.

Když se podíváte na obrázek desky, vidíte, že jsou osazena 5V relé G5LA-1-E, což jsou SPDT relé od Omronu. 250V/5A při AC, 24V/5A při DC, je uvedeno v dokumentaci desky.  Nicméně v technickém listu relátek jsou tyto hodnoty podmíněny odporovou zátěží AC1.  LED lampy jsou ovšem kapacitní zátěže, kde je spínací proud řádovým násobkem provozního - když se podíváte třeba do katalogu OSRAM, žárovka LED STAR CLASSIC A 40 5 W má účiník 0,5, nominální proud cca 0,05A,  inrush current až 7,9 A. Jedna.....
Tohle opravdu tahle relátka dlouho nevydrží, jak psal pan Franěk. A protože jsou pájená, bez vybavení je nevyměníte, bude škoda desky..... :)
Zvolte k Raspberry jinou periferii nebo doplňte vazební členy.