Jak revidovat hromosvod s 2x vyšším odporem zemniče než doporučuje norma?

Started by Radim Cienciala, 04.05.2016, 09:40

previous topic - next topic

Wolfgang Marks II

Tady to vypadá asi na realizaci bez dokumentace, protože jinak by při přípravě už museli o skutečném stavu země něco tušit. Analýzy rizik jsou k ničemu, protože vám neřeknou, co s tím.
Chce to pořádně zjistit prostředí a demontáž svodu nic nevyřeší. Je potřeba tento zemnič vylepšit, např. propojit s ostatními a to nejlépe všechny mezi sebou, to lze i pomocí propojovacího vedení nad zemí.
Zemniče je možné dát delší nebo je lze vhodně doplňovat, řezat asfalt není přeci žádný problém. Prostě způsobů jak vylepšit uzemnění je dost a v normě ČSN EN 62305-3 a ČSN 33 2000-5-54 je popsáno dost možností. Taky v odborném tisku je popsána spousta úspěšných řešení. Já tedy radši čtu v zahraničních časopisech, ale i v Blitzplaneru se toho najde dost. Ale je to pořád stejné, dokumentace není třeba a cena rozhoduje, včetně tajemného muže SE. Nakonec nějaký ochotný trouba podepíše revizi a investor bude šťastný, jak na to vyzrál. Inu do prvního zásahu...
S úctou Wolfgang Marks