• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 00:12

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?

Started by Josef Podrabský, 04.06.2016, 22:08

previous topic - next topic

Josef Podrabský

Mohu dát tři ochrany jednofazovy 25A na třífázový jistič 3x16A
mám doma tři ochrany a nechce se mi kupovat třífázovou ochranu

Miroš Jan

Quote from: Josef Podrabský on 04.06.2016, 22:08
Mohu dát tři ochrany jednofazovy 25A na třífázový jistič 3x16A
mám doma tři ochrany a nechce se mi kupovat třífázovou ochranu

Nějak tomu nerozumím.
Co to je "Tři ochrany jednofazovy 25A na třífázový jistič 3x16A:?
To jako nahradir ten 3 F 16A, za 3 1 f 25A?
Nebo ta ochrana je svodič přepětí? :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Vít Rotrekl

Taky jsem nad tim premyslel. Jestli to nebudou 1f chranice...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jan Bocek

Ano,

shlédlo tohle téma již více než 80 účastníků konference, ale všichni kroutili hlavou nad tím
"co básník chce říci" .

Pokud není jasně položená otázka s odborným názvoslovím, tak nemůžete čekat kvalitní odpověď. Zkuste si také udělat větný rozbor toho, co jste napsal.

Takhle se můžeme jen domýšlet a hádat .....
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Josef Podrabský

Mám rozvaděč na chatě je tam 380v
Chtěl bych tam dát proudový chránič
Doma mám tři jedno fazovy chrániče navíc
Jde mi o to jestly mohu zapojit tři ochrany jedno
Fazove za tři fazovy jistič

Lukáš Rotrekl

Pokud za tím jističem je ještě něco 3F NE.
Pokud za tím jističem jsou jen 1F obvody bude pravděpodobně možné to provést rozdělením těch obvodů na tři jednotlivé chrániče, ale není to práce pro laika.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jiří Schwarz

Tak to vám může fungovat pro jednofázové okruhy, pokud si tam neuděláte nějaký zmatek s N vodiči za chrániči, to je celkem běžná věc, že se dávají jednofázové (dvoupólové) chrániče.
Dokonce je to lepší než jeden "centrální" chránič
Ale rozhodně to nezkoušejte na 3f rozvod, to "nerozchodíte"...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Roger

a vite ze ty Ficka (chranice) mohou zrat 3 az 10 Wattu? 24x7x365 dni v roce... urcite bych je neosazoval JEN PROTO, ze vam nekde zbyly!! :-)

Miroš Jan

Quote from: Josef Podrabský on 05.06.2016, 11:15
Mám rozvaděč na chatě je tam 380v
Chtěl bych tam dát proudový chránič
Doma mám tři jedno fazovy chrániče navíc
Jde mi o to jestly mohu zapojit tři ochrany jedno
Fazove za tři fazovy jistič

Jak je stará ta elektroinstalace?
Použít tři FI, na jeden 3 F okruh nelze. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Josef Podrabský


Jedná se jen o jednu Zásuvku venkovní 400v
Mám kvůli tomu koupit tři fazovou ochranu?  
Jináč mám ostatní zásuvky chráněné

Zdenek Hejčl

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jan Alin

Quote from: Roger on 05.06.2016, 12:13
a vite ze ty Ficka (chranice) mohou zrat 3 az 10 Wattu? 24x7x365 dni v roce... urcite bych je neosazoval JEN PROTO, ze vam nekde zbyly!! :-)


Nepletete si to náhodou se ztrátami na proudových chráničích? Jako vlastní spotřeba se mě zdá 10W celkem přehnané. Jestli vaše informace vychází z katalogu vlstních spotřeb přístrojů zpracovaného na popud Ministerstava průmyslu a obchodu tak v něm je také psaná 6W ztráta pojistky PN1, ale není to vlastní spotřeba. To by zhruba platilo jen v případě, kdy by byla neustále zatížena jmenovitým proudem..

Ižák Ctibor

p.Roger.
Vyveďte ma z omylu. Majú "Fíčka" vôbec vlastný odber, alebo len odber v rámci stratového výkonu.
Vlastný odber majú napr:elektromery, niektoré zdroje a podobne. Sú to spotrebiče, ktoré odoberajú určitý výkon,aj keď sú v kľude, čiže netečie cez ne žiadny prúd, to znamená, odberateľ nič neberie a predsa platí. Odber(stratový výkon) je niečo iné. To je odber , ktorí môže odberateľ ovplyvniť technickými úpravami a je úmerný k odoberanému výkonu. Tento odber však nemôžete počítať,že je stály. je len pri odbere energie a to úmerné k stavu inštalácie a odoberaného výkonu.
Možno sa mýlim, preto prosím o váš názor.
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.

Fuk Tomáš

Quote from: Ižák Ctibor on 06.06.2016, 17:16
Majú "Fíčka" vôbec vlastný odber, alebo len odber v rámci stratového výkonu.
Vlastný odber majú napr:elektromery, niektoré zdroje a podobne....
Existují i elektronické proudové chrániče, a ty zřejmě jakýsi vlastní pidiodběr mají.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)