Jak správně uložit vedení do duté podlahy v RD?

Started by LWQ, 24.06.2016, 08:15

previous topic - next topic

LWQ

24.06.2016, 08:15 Last Edit: 24.06.2016, 08:30 by Miroslav Minařík


Jaké je dle normy správné uložení vedení v případě duté podlahy v RD?
Elektrovzdělání mám, ale pohybuji je prakticky jen v slaboproudu, tedy příslušné normy a postupy pro silnoproud mi chybí. Pokud by mi někdo zde zaslal odkazy, kde ty správné normy ohledně navrhování rozvodů v rodinném domě najít, velmi rád je nastuduju.

Ale k věci - všude v domě bude dutá podlaha skladby v ploše - betonová deska, hydroizolace elastek, 170mm foukané celulózy (nehořlavé), 2x15mm OSB 3 N PD, finální podlaha. V místě podlahového roštu bude skladba - betonová deska, hydroizolace elastek, 50mm PIR deska, KVH hranol 60mm, křížem hranol 50mm, 2x15mm OSB 3 N PD, finální podlaha.

Veškerá vedení silnoproudu bych rád vedl v podlaze. Každý kabel povede až do domovního rozvaděče ve svojí chráničce. Vybral jsem typ SUPER MONOFLEX 1216E, ale nevím zda je to pro toto použití vhodné.

Mohl byste mi prosím někdo poradit, zda je toto řešení správné či jak ho upravit? Zatím jsem našel pouze skladby s podlahovým betonem atp. nic co by bylo relevantní k mému řešení, tak nevím zda je tak "unikátní", špatně hledám či je to jednoduše nesmysl.  (norm)

Patrik Mlynar

Hlavny problem je mozne oteplenie kablov : CYKY v rurke a rurka este v tepelenej izolacii z celulozy vyrazne zhorsi prestup tepla oproti beznemu pripadu, kde je CYKY zahodene omietkou a chladene stenou alebo naopak je volne vedene vzduchom. Situacia sa este zhorsi pri subehu viacerych vedeni. Vypocty a tabulky k tejto teme ma kazdy projektant. Kalkulacka zatazitelnosti je aj priamo na tunajsom servri, pre zakladnu orientaciu postaci.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

LWQ

Quote from: Patrik Mlynar on 24.06.2016, 09:02
Hlavny problem je mozne oteplenie kablov : CYKY v rurke a rurka este v tepelenej izolacii z celulozy vyrazne zhorsi prestup tepla oproti beznemu pripadu, kde je CYKY zahodene omietkou a chladene stenou alebo naopak je volne vedene vzduchom. Situacia sa este zhorsi pri subehu viacerych vedeni. Vypocty a tabulky k tejto teme ma kazdy projektant. Kalkulacka zatazitelnosti je aj priamo na tunajsom servri, pre zakladnu orientaciu postaci.


Pravda - chlazeni kabelu - z toho mam nejvetsi problem. Chranicky byt nemusi - celuloza je nehorlava. A aby kabel byl odizolovan od horlave hydroizolace, tak muze byt polozen na vrstve celulozy to neni problem. Projektant co resil elektro RD jiz neni dostupny, tedy to musim resit sam. Ocekavam tedy vetsi prurezy vodicu, hlavne u spotrebicu s velkym prikonem.
Jeste uvazuji o variante vedeni vodicu zasekanych v zdivu, Porfixu - ale pod urovni podlahy, tedy s minimalni moznosti poskozeni vodicu nejakym vrtanim atp ...

Patrik Mlynar

CYKY sa moze klast priamo na horlavy podklad, napr smrekove drevo. Dolezity je vypocet oteplenia. Povodny projekt to riesil ako ? Zmenilo sa nieco oproti projektu, ked hladate riesenia na internete ?
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

LWQ

Puvodni technicka zprava elektro v ramci PD domu hovori o pouziti PVC 16mm trubek pod omitkou. Primo o reseni oteplovani kabelu ani pismeno. Zmenila se hromada veci oproti projektu, nebot projekt ma radu chyb a nesmyslu. FeZN hromosvodnou soustavu (spatne navrzenou) na hlinikove strese atp.

Zde konkretne jde o to, ze byla v planu podlaha skladby : zakladova deska, hydroizolace, EPS 150S 100mm, betonova mazanina 60mm, finalni podlaha.
Toto je pro dum, jenz bude parametry temer pasivni (urcite nizkoenergeticky) absolutne nevyhovujici skladba. Byla proto nahrazena dutou podlahou, kde prave neni problem vest rozvody a tedy usetrit si spoustu bordelu a drazkovani sten.

Vedel by tedy nekdo o moznem reseni ? Prosim  o:-)

Milan Hudec

Když má projekt spoustu chyb tak ho reklamujte.
Nechte si udělat nový pořádný a dle něho tahejte kabely nic jiného vám asi nikdo neporadí.

Jan Bocek

Quote from: LWQ on 24.06.2016, 08:15

Ale k věci - všude v domě bude dutá podlaha skladby v ploše - betonová deska, hydroizolace elastek, 170mm foukané celulózy (nehořlavé), 2x15mm OSB 3 N PD, finální podlaha. V místě podlahového roštu bude skladba - betonová deska, hydroizolace elastek, 50mm PIR deska, KVH hranol 60mm, křížem hranol 50mm, 2x15mm OSB 3 N PD, finální podlaha.

Veškerá vedení silnoproudu bych rád vedl v podlaze. Každý kabel povede až do domovního rozvaděče ve svojí chráničce. Vybral jsem typ SUPER MONOFLEX 1216E, ale nevím zda je to pro toto použití vhodné.



Podlahy a stropy se využívají k elektrickému vedení již léta.
Na podlaze je vždy základová deska a to co popisujete jako dutou podlahu, tak je jen otázka isolačního řešení až po finální podlahu.
Výhodou je značná vrstva od 150 do 300 mm do které se ukryje topení, odpady, voda, elektrika.....obvykle se volí zásyp lehkým keramickým kamenivem na příklad iapor1/4 a na to SD desky 20-40 mm.
Kabely se ukládají do chrániček ,vždy samostatný kabel do jedné chráničky min 16 mm.  Typ 1216E je na zatížení 750 N a teplotu +60 vhodný.

Zde asi nebudete hledat v normách, ale jen zkušeností. Doporučují prostudovat všechny články ing. Karla Dvořáčka i zde v archivu.

Pokud jsou zásuvkové okruhy rozdělené na dostatečný počet  a jsou použitý kabely 3x2,5 Cu, tak by neměl nastat problém s vyšším oteplením. Na příklad do kuchyně vedeme samostatné 3-4 okruhy zásuvek, stejně do technické místnosti. To jsou obvykle největší odběry.

P.S. viděl někdo již tak detailní PD RD, že tam je uložení vedení a umístění spojovacích míst?
Obvykle to je otázkou řemeslného zpracování. A to jsou zase zkušenosti....a využití daných prvků s doporučenou technologii od výrobce.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

LWQ

Bohuzel ne vždy vše jde reklamovat. Tady to ani reklamovat nechci, neboť to zdrží stavbu a navíc původní dodavatel domu pro nějž projekční firma dělala tento projekt, se ukázal jako banda podvodníků a moje aktuální snaha je co nejdříve s nimi ukončit veškerou spolupráci.

Je mi jasné, že nový celý projekt mi tu těžko někdo grátis pošle a to ani nechci.

Má otázka směřovala jednoduše k tomu, zda mohu kabely tahat v podlahy místo ve zdi. A pokud je tedy lepší mít kabely zahozené v drážkách ve zdech pod úrovní podlahy, tak ok. Byl bych ale raději, pokud by mohly být uložené v podlaze.

LWQ

Velmi děkuji za Vaši odpověď, shrnul jste to velmi pěkně.

Quote from: Jan Bocek on 26.06.2016, 11:09
Podlahy a stropy se využívají k elektrickému vedení již léta.
Na podlaze je vždy základová deska a to co popisujete jako dutou podlahu, tak je jen otázka isolačního řešení až po finální podlahu.
Výhodou je značná vrstva od 150 do 300 mm do které se ukryje topení, odpady, voda, elektrika.....obvykle se volí zásyp lehkým keramickým kamenivem na příklad iapor1/4 a na to SD desky 20-40 mm.



Princip nově navržené podlahy není podlaha se zásypem, ale dřevěný rošt nesoucí pochozí vrstvu, vyplněný tepelnou izolací. Právě do(pod) této vrstvy izolace budou umístěny všechny rozvody. Jak už jsem říkal, měl jsem největší obavu z oteplení kabelů neboť jejich umístění v tepelné izolaci k odvodu tepla nepřispěje, naopak.

Quote from: Jan Bocek on 26.06.2016, 11:09
Kabely se ukládají do chrániček ,vždy samostatný kabel do jedné chráničky min 16 mm.  Typ 1216E je na zatížení 750 N a teplotu +60 vhodný.


Rozumím, ok.

Quote from: Jan Bocek on 26.06.2016, 11:09
Zde asi nebudete hledat v normách, ale jen zkušeností. Doporučují prostudovat všechny články ing. Karla Dvořáčka i zde v archivu.


Přesně tak, nejde mi hlavně o detailní dodržení norem, ale opření se o zkušenosti těch co tyto instalace a návrhy provádějí běžně, neboť kvalitní zkušenost je nenahraditelná a vlastně obsahuje i příslušné normy.

Quote from: Jan Bocek on 26.06.2016, 11:09
Pokud jsou zásuvkové okruhy rozdělené na dostatečný počet  a jsou použitý kabely 3x2,5 Cu, tak by neměl nastat problém s vyšším oteplením. Na příklad do kuchyně vedeme samostatné 3-4 okruhy zásuvek, stejně do technické místnosti. To jsou obvykle největší odběry.


Zásuvkové okruhy mám rozdělené tak, jak píšete - do kuchyně vedou 4 okruhy plus jeden extra na rychlovarnou konvici.

Quote from: Jan Bocek on 26.06.2016, 11:09
P.S. viděl někdo již tak detailní PD RD, že tam je uložení vedení a umístění spojovacích míst?
Obvykle to je otázkou řemeslného zpracování. A to jsou zase zkušenosti....a využití daných prvků s doporučenou technologii od výrobce.


Souhlasím v mé PD toto není řešené prakticky nijak a spoléhá se, že elektrikář ví co dělá. Jelikož maximum práce s rozvody elektřiny si chci udělat sám (mám platný §6) a od elektrikáře budu chtít pouze kontrolu a revizi, tak zápasím se změnami projektu a mojí praxí, jenž není v silnoproudu při instalaci rozvodů RD.

Jan Bocek

Quote from: LWQ on 26.06.2016, 11:13
Má otázka směřovala jednoduše k tomu, zda mohu kabely tahat v podlahy místo ve zdi. A pokud je tedy lepší mít kabely zahozené v drážkách ve zdech pod úrovní podlahy, tak ok. Byl bych ale raději, pokud by mohly být uložené v podlaze.


Určitě je jednodušší pokládat vedením na podlahu v ochranné trubce a zasekávat pouze vertikálně do zdi pro zásuvky.

Ve stropech zase po roštech a spouštět po vertikále vývody k vypínačům.

Dělat drážky v nosné zdi pod úrovní podlahy je pracné a myslím zbytečné.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jan Bocek

Ještě malá poznámka.

Jsem velký odpůrce spojovacích  krabic a zvláště těch skrytých.
Hlavní spojování má být v rozvaděči.....

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Vít Rotrekl

Já bych se toho uložení v té celulózové izolaci nebál. Nemyslím, si že v běžném RD, kde bude "normální" počet obvodů, bude dodrženo 3x2,5 na zásuvky Xx1,5 na světla, tak si nemyslím, že by mělo docházet k nějakému výraznějšímu oteplování.

Osobně si ani nemyslím, že by bylo nutné dávat kabely do chrániček. Asi bych jen v nějakých mechanicky exponovaných místech, např. ve dveřích, celý svazek dal do nějaké větší chráničky (KOPOFLEX 50 např.) tak aby nedošlo k poškození během stavby.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Martin H.

Quote from: Patrik Mlynar on 24.06.2016, 09:02
Situacia sa este zhorsi pri subehu viacerych vedeni. Vypocty a tabulky k tejto teme ma kazdy projektant.

V RD málokedy nastane najhorší možný prípad z tabuliek - viacero káblov zaťažených na maximum. Ani v tom najhrubšom zväzku nepotečie viac prúdu ako je dané prípojkou, teda bežne napr. 3x25A. (Iba ak by káble viedli tam a späť)


LWQ

Díky všem za reakce, tak to vidím na Kopoflex na exponovaných místech a ve zbytku na volné uložení, svázané stahovací PE páskou. Neumím si představit, že by někdo provrtal 20 cm podlahy přímo do kabelu. Když navíc k podlaze budou chycené jen vestavěné skříně a kuchyně - pomocí 40 mm vrutů například.
A oteplení ? Přípojka bude 3x25A, či spíše 3x20A a okruhů dostatek, hlavně do kuchyně (zásuvky 5x  3x2,5mm2 + včetně rychlovarné konvice).

LWQ

Quote from: Jan Bocek on 26.06.2016, 11:44
Ještě malá poznámka.

Jsem velký odpůrce spojovacích  krabic a zvláště těch skrytých.
Hlavní spojování má být v rozvaděči.....




Absolutně souhlasím - není důvod pro spojování v krabicích, zvláště v novostavbách kabely jsou velmi levné a předejde se možným poruchám atp.

Jan Franěk

Quote from: LWQ on 26.06.2016, 21:23
A oteplení ? Přípojka bude 3x25A, či spíše 3x20A a okruhů dostatek, hlavně do kuchyně (zásuvky 5x  3x2,5mm2 + včetně rychlovarné konvice).


V bytové výstavbě, přesněji u běžných domů a bytů, nemusíte počítat s nějakým zásadním oteplením, souběhem kabelů a tak podobně. Tedy pokud budete využívat doporučená normová řešení - světla 3x1.5 a zásuvky 3x2.5mmm.
Je to tak i popsáno v normě (ČSN 33 2130, v různých ed.). To začínám řešit maximálně v "extrémních" instalacích bytů a domů.
Tedy se toho nebojte. Jde o běžný postup. Jen je potřeba myslet na vlastní uložení kabelů, jak bylo napsáno s ohledem na mechanické poškození, dilatační spáry, nebo třeba ,,sedající" betony či dilatační spáry, místa přivrtávání prahů, ....   a podobně. Občas bývá problematické i místo přechodu z vytápěné podlahy do stěny, kde se často mění teploty a stavba tak trochu pracuje.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

LWQ

Jan Franěk: děkuji za odpověď. Díky konstrukci podlahy nehrozí stavy, jenž popisujete, tedy situace bude celkem jednoduchá.

Doufám, že toto diskusní vlákno pomohlo nejen mě, ale i jiným kolemjdoucím  o:-)