• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Co vše je nutné připojit přes chránič?

Started by Novotný Petr, 08.07.2016, 08:23

previous topic - next topic

František Šohajda

QuoteK lednici: tam je to jasné. Když mi někdo řekne, že chránič na lednici nebo mrazák ne z důvodu případné škody na obsahu (vyteče mrazák a zkazí se obsah např. v průběhu pobytu majitelů mimo domov - dovolená), pak bych ho praštil. Tací většinou nedovedou odpovědět na otázku, zda oželí pár tisíc za maso, nebo statisíce a těžké psychycké trauma za vyhořelý dům, nebo nedejbože smrt někoho z blízkých jak popisuje Jirka.


Mám zkušenost že dobrá lednice,mražák za provozu chránič nikdy nevyhodí...
Jen pokud začne odcházet, to je pak stejně jedno, časem je zkrat a vyhodí to proudově!
(dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Zdeněk Friedrich

Quote from: Petr Novotný 10 on 08.07.2016, 12:52
Mohl by sem tedy někdo napsat jak má být správně poskládan rozvaděč pro tyto obvody děkuji

Rozvaděč není skládanka, ale výrobek přesně definovaný zákony, nařízeními vlády,  ČSN EN atd. Tudíž pochybuji, že vás, jako laika, tady bude někdo navádět k nezákonnému jednání. (norm)

Jiří Schwarz

Quote from: Petr Novotný 10 on 08.07.2016, 12:52
Mohl by sem tedy někdo napsat jak má být správně poskládan rozvaděč pro tyto obvody děkuji

A jsme tam, kde už jsme jednou byli:
nový objekt by měl mít projekt, ze kterého bude jasné kolik jakých okruhů tam bude, jak budou provedené, jak budou chráněné, jak budou okruhy rozfázované, jaká tam bude ochrana před přepětím,...
A z takového projektu už přímo vyplyne požadavek jaký bude potřeba mít rozvaděč, jak by měl být osazený...
Jenže "projekt" se nedává na web jen tak za "děkuju", to je něco, co se na začátku objednává a také se pak za to pak platí.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Tazatel stejně bude potřebovat dokumentaci skutečného provedení stavby (§125 SZ), takže proč jí nenechat vypracovat už teď v rozsahu prováděcí k provedení stavby. Tam bude vše, co potřebuje. Takto hrozí celkem nebezpečný paskvil.

PS: A co hromosvod (Vyhl. 268/2009 Sb., §36)?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Patrik Dedík

Co sa tyka chranicov tak za mna do vonkajsieho prostredia aj svetla aj zasuvky. Vnutri v dome vsetky zasuvky cez chranic a v kupelni aj svetla. Ostatne svetla ako v izbe, obyvacka, spalna bez chranica.
Co sa tyka tej ladnicky/mrazaku tak ja davam samostatny chranic s isticom B10/2/0,03 na vedenie 3x2,5, keby sa chladnicka presunula a chceli by zdvihnut istenie aby s tym nebol problem.
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Pavel Horský

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 08.07.2016, 14:18
Tazatel stejně bude potřebovat dokumentaci skutečného provedení stavby (§125 SZ), takže proč jí nenechat vypracovat už teď v rozsahu prováděcí k provedení stavby. Tam bude vše, co potřebuje. Takto hrozí celkem nebezpečný paskvil.

PS: A co hromosvod (Vyhl. 268/2009 Sb., §36)?


No jo, ale to všechno stojí spoustu peněz a kdo by za ty papíry platil takový balík. :)
Však on se najde nějaký trouba, který poradí a zadarmo  ;) :)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Illek

Co to je zvlášť nebezpečné prostředí?  :-[Znám jen vyjmenované vnější vlivy, jenž jsou normou (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 definovány jako prostory:
Normální
Nebezpečné
Zvlášť nebezpečné
Přičemž vnější vlivy, které jsou uvedeny pro prostory zvlášť nebezpeční mohou být za určitých podmínek považovány pouze za nebezpečné (NA.6).

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Illek on 11.07.2016, 14:14
Co to je zvlášť nebezpečné prostředí? ...

Někdy není jednoduché zvolit takové výrazy nebo takovou formulaci, aby to nebylo napadnutelné.

Já jsem se snažil naznačit, že jsou zásuvkové vývody někdy tam, kde se sejde více vlivů, které mohou mít nějaké nepříznivý až negativní vliv na elektrické zařízení a naopak elektrický proud v takovém prostředí může nepříznivě a nebezpečně působit na osoby, případně i předměty. Takže když už je tu přístroj v podobě proudového chrániče, který pomůže "ohlídat" některé stavy a odpojit včas přívod, je správné ho v takovém případě použít.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Aleš Dobrovolný

Vážení pánové, v domě pro bydlení bych považoval zvlášť nebezpečné prostředí za naprostý nonsens. To byste v tom opravdu chtěli bydlet? Třeba v EEx?

BTW: A co třeba protokol o určení vnějších vlivů. Když už.
Na twitter.com jako alesd, na G+ https://plus.google.com/113064284193761258953/posts -  můžete mě sledovat... . Elektronická  vizitka - hcard.ivancice.net

Jirka Š. Svejkovský

Za prvé, zvlášť nebezpečný vliv se v Exu moc nevyskytuje. Obvykle je tam prostor (to jsem napsal schválně) normální.
Za druhé, jsou prostory, kde se protokol VV vypracovat nemusí. Třeba ten RD.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Martin Novák

Osobne u mne jdou  mimo chranice veci v kategori izolace 2/3 (kamery, mikrovlnni pojitka, alarmy, anteny, internetova a komunikacni vetes - HUBy, switche, telefony a spol ... ), tam snad chranic ani nema smysl davat.  Pak jde na kotel a mrazak samostatni chranicojistic a zbytek normalne pres chranic v ramci instalace. A nemam problem se pod to pri revizi podepsat....

Milan Hudec

Který spotřebič v domácnosti dokáže znecitlivět chránič AC či A DC složkou?

Pavel Horský

Pak je např. naprosto parádní, když dá elektrikář díky své iniciativě proudový chránič na pohon garážových vrat, které jsou jediným vstupem do garáže. Při jeho nechtěnému vybavení je pak o zábavu postaráno.  :D
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jirka Š. Svejkovský

Jeden čas jsem vrata montoval a vždycky jsem se modlil, aby mi to nevypadlo, když jsem zrovna venku a vrata jsou zavřený. To bylo potom, co jsem si škrtl o kostru a vypadl až jistič před elektroměrem RD i desítka v rozvodničce v garáži (blbej nápad to tam dávat). Vrata byla naštěstí otevřená ...

Chránič bych dával tam, kde je předepsán a kde předepsán není, tam bych si to dobře rozmyslel. Zvýšená úroveň ochrany se dá docela dobře docílit i jinak.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jaroslav Hasala

Pokud je jediný vstup do garáže přes garážové vrata, potom by na vratech mělo být nouzové otevírání, mechanické.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Radim Strycharski

Quote from: Jaroslav Hasala on 12.07.2016, 10:16
Pokud je jediný vstup do garáže přes garážové vrata, potom by na vratech mělo být nouzové otevírání, mechanické.

S tím mám jednu zkušenost. U jistého technologického zařízení projektant navrhl pohony rolet přes chránič a pro případ výpadku právě mechanické otevírání. Navíc je instalováno i nouzové vypnutí přes podpěťovou cívku hlavního jističe. Jenže to mechanické otevírání vyžadovalo údržbu mechanismu, přítomnost kliky apod., což se v praxi samozřejmě neosvědčilo. Po opakovaných potížích v důsledku výpadků napájení bylo rozhodnuto s ohledem na místní doplňující pospojování, vnější vlivy a rizika napájet rolety nejenom před chráničem, ale i před hlavním jističem.

Jan BK

Přesně tak pokud je vstup do garáže jen přes vrata musí být mechanické otevření, např zámek, viz podmínky (doporučení) dodavatelů vrat a mám dokonce dojem že mě to při kolaudaci úředníci ze stavebního úřadu i kontrolovali. U vrat které mám je to tak že je v nich zámek, který po odemčení vytáhnu a ten je napojen na řetízek který odblokuje pohon a mohu to zvednout rukou (stejně jako je to zevnitř když to potřebujete odblokovat).