05.07.2016, 22:17 Last Edit: 06.07.2016, 08:41 by Miroslav Minařík


Řeším záhadu na novostavbě RD.
V instalaci máme zásuvku spínanou vypínačem 6+6 (světelný okruh) po vypnutí je v zásuvce napětí 48V. Proudový chránič je funkční, ale nevypl. Po tomto zjištění, jsme vše rozebrali, odpojili všechny světla na daném okruhu. Když měřím přívodní fázi z rozvaděče oproti vodičům kabelů vedoucím k jednotlivým světlům (tyto kabely nejsou nikde připojeny) měříme vždy nějaké napětí 48 až 170V. A to vždy jak proti modrému, zelenému i hnědému. A dělají to 4 různé kabely. Izolační stavy kabelů jsou v pořádku.
Propadám zoufalství...  (zle)

Milan Hudec

Ničemu nepropadejte a pozvěte někoho splňujícího tyto požadavky.
Má správný měřák, má zkušenosti s měřením, má zkušenosti s vyhodnocením naměřeného.

Jaroslav Hasala

Zřejmě měříte indukované napětí.
Není to nic neobvyklého ani to není znak žádné závady.
Souvisí to s použitým měřícím přístrojem, zřejmě jste použil nějaký digitální multimetr s vysokým vstupním odporem.

Je to podobný problém jako u problikávání úsporných žárovek.