Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?

Started by Jan Volny 123, 07.07.2016, 19:24

previous topic - next topic

Jan Volny 123

Podle projektu elektroinstalace v RD mám hlavní jistič 32A, za kterým jsou v rozvaděči dva proudové chrániče 25A, 30mA. V RD je celkem 20 okruhů s jističi 10A/16A za těmito chrániči. Je toto zapojení správné nebo je nutné nahradit chrániče za 40A?

Pozn.: Do rozvodů nebude připojován žádný motor, cirkulárka apod. Půjde o tradiční odběr (trouba, myčka, pračka, rychlovarná konvice, lednice apod.)

Milan Hudec


Jan Volny 123

Dobře, díky za odpověď, nahradím tedy chrániče silnějšími.

Rozvodak

Musi byt dimenzovany dle pred jisteni, tedy minimalne na stejny jmenovity proud. Optimalne o stupen vyssi, stejne je tomu tak jako u relatek a stykacu. Takze hlavnim jistici 3x32A je spravne 4P/40A /0,03 chranic. Nad 3x25A jistici by mel rozvadec obsahovat i hlavni vypinac.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Zdenek Hejčl

Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
Proč paralelně?
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Vít Rotrekl

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Rozvodak on 07.07.2016, 21:46
Nad 3x25A jistici by mel rozvadec obsahovat i hlavni vypinac.


Na to se krásně hodí chránič 40A/0,3A selektivní i jako slušná ochrana před požárem.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Volny 123

Díky za všechny odpovědi, pořídil jsem 40A chrániče a cena je skoro stejná jako 25A.