Jaká má být značka na oddělovacím trafu?

Started by Petr Šikula, 17.10.2006, 08:45

previous topic - next topic

Petr Šikula

17.10.2006, 08:45 Last Edit: 18.10.2006, 12:25 by Administrátor fóra, čistič
Ač utrpěl vzděláním elektrotechnickým, stále si nejsem jist, jak je to s transformátory. Pokud potřebuji trafo, u kterého musí být zaručeno, že při průrazu se nedostane primární (vyšší napětí) na sekundár, jak je označeno? Jako oddělovací, nebo s dvojitou izolací, nebo SELV (jde o konkrétně trafo 230/12) popř, jaká na něm má být značka?

Miroslav Janča

Oddělovací i bezpečnostní transformátor mají zkoušenu izolaci mezi primárem a sekundárem napětím 3850 V, což odovídá dvojité izolaci.
Rozdíl mezi nimi je v použitém napětí na sekundární sraně. Značka oddělovacího a bezpečnostního transformátoru jsou dva kroužky z přepážkou. U bezpečnostního transformátoru je uvedená značka navíc v rámečku.
Konstrukci uvedených transformátorů řeší norma ČSN EN 61558.
Co se týče rozdělení obvodů, SELV i PELV jsou obvody s transformátorem s již uvedenou izolací a příslušným bezpečným napětím, PELV pak má navíc pracovně ukostřenu jednu stranu vinutí (řeší to norma ČSN 332000-4-41).

Petr Šikula