Pavel Smutek

 Jedná se mě o velikost a dobu trvání nárazových proudu při spuštění žárovek, výbojek, halogenů a zářivkových svítidel. Dále jaký typ charakteristiky jističe je lepší použít při jištění těchto svítidel.

Dušan Varga

všetko je individuálne.záleží od počtu a typu konkrétnych žiaroviek,výbojok...Najbežnejšie sa používajú 6 a 10 A ističe s charakter.B a C
prípadne ak sú pri zapnutí vyššie prúdové hodnoty a potom sa prúdy ustália na "normálnu hodnotu"tak aj charakt.D.

Hynek Bureš

váš dotaz je příliš obecný - obecná odpověď je srovnat zapínací charakteristiku světelného obvodu (tj. všech paralelně připojených svítidel) s vypínací charakteristikou jističe, podle tohoto srovnání vybrat vhodný jistič a podle toho dimenzovat ostatní prvky instalace (vodiče, spínače). V praxi je postup spíše opačný, limitujícím faktorem je jmenovitý proud běžných světelných spínačů 10A a tomu se přizpůsobí vše ostatní (jištění In=10A, vodiče 1,5mm2 Cu, v případě delšího vedení cca. nad 50m s kontrolou impedance poruchové smyčky při ochranou samočinným odpojením). Předpokládáte-li současné spínání všech světelných zdrojů v jištěném obvodu, pak je vhodné s ohledem na proudový ráz při zapnutí použít jistič charakteristiky "C" nebo "D".
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Josef Hájek

Postup : výpočet osvětlení  - program WILS.Zvolit vhodné okruhy a jejich počet.
Důležité je provést dostatečný počet vývodů z rozvaděče,aby nedošlo k přetížení.Jištění -obvyklé-C10A....1,5mm2;jištění C16A......2,5mm2 Cu.Provést výpočet na úbytek napětí,na zatížitelnost vodičů-program SICHR.U větších výkonů třífázový rozvod,svítidla rozfázovat.Pokud možno se vyhnout rozvodům na 12V,hrozí zahřívání vodičů,velké úbytky napětí.
Nouzová svítidla s vlastním zdrojem napájet samostatně.