• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
12.01.2026, 02:44

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Kto je zodpovedný za projekt skutočného vyhotovenia?

Started by Jozef987, 02.08.2016, 16:25

previous topic - next topic

Milan Illek

Quote from: občan on 03.08.2016, 08:42
Na dokumentaci skutečného provedení nemusí být ani žádné kolonky "zodpovídá", ani nemusí být nijak orazítkovaná, ani se na ni nemusí nikdo podepisovat. Žádné takové povinnosti neexistují.

To má být anonymní?  :o

J Lhava

Povinné údaje v razítku výkresu udává EN ISO 7200:2004 v Tabulkách 1, 2 a 3:
QuoteDržitel práv (jméno vlastníka dokumentu)
Číslo dokumentu
Datum
Segment/list
Název (název dokumentu, vztažený k jeho obsahu)
Přezkoušel (jméno osoby, která dokument schválila)
Kreslil (jméno osoby, která dokument vytvořila)
Druh dokumentu (DCC kód podle EN 61355-1 ed. 2)


Nikde se nic jako "zodpovídá", "zodpovedný", odpovědný", apod. nepožaduje.

Jirka Š. Svejkovský

Klidně anonymní. Za úplnost a aktuálnost DSPS zodpovídá provozovatel ze zákona. U koho a jak si to zařídí, je jeho věc.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Bocek

Quote from: Jozef987 on 03.08.2016, 08:08
Presne takto som to vždy videl aj ja, aj to tak robím. Teraz mi ale realizátor robí problém a vyhovára sa, že on nie je projektant, tak nič nebude podpisovať ani razítkovať.


Myslím, že se realizátor velice myli.
Zakreslit změnu musí umět každý elektrikář. A u realizátora musí být nějaký nadřízený, kterým vystupuje za firmu jako oficiální orgán s podpisovou pravomocí.

Při revizích často požaduji po tom, kdo to zapojoval, aby mi nakreslil skutečné schéma zapojení na papír, opatřil jej datem a podpisem. V některých případech dává realizační firma již do CN položku na úpravu dokumentace, kterou pak podle podkladu upraví projektant. Zde se ale jedná již o smluvní vztah realizator-projektant. Ne každý realizátor je ale takto moudrý.....

Než jsem to přes telefon natukal, tak zde vzniklá velká diskuse, .....uještě dodám, že pro mnohé "realizárory" je dokumentace skutečného provedení úplně ukradená zvláště, kde je měkký investor. Z toho důvodu( obvykle není dokumentace skutečného stavu)VRZ pro neznámé firmy neděláme
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

J Lhava

Quote from: Jan Bocek on 04.08.2016, 15:05
V některých případech dává realizační firma již do CN položku na úpravu dokumentace, kterou pak podle podkladu upraví projektant.

Já třeba do každého výkazu ke každému projektu dávám i položku "Zajištění dokumentace skutečného provedení". Jestli si to ocení 0,- Kč je pak už jejich problém, ale mají to jako součást dodávky.