• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Proč Mosaic neukazuje v datové struktuře pro modul C-RQ-0600 hodnotu pro CO2?

Started by Lubomir Slapak, 14.10.2016, 16:28

previous topic - next topic

Lubomir Slapak

Připojil jsem modul C-RQ-0600 osazený měřením T+RH+CO2 - vyrobni cislo TXN13361.03. Mosaic modul načetl, ale v datové struktuře modulu chybí měření CO2, v datové struktuře STAT mají signály OUFC02 - 0, VLDCO2 - 0. Senzor pro měření CO2 vidím v modulu osazený. Kde může být problém? Měření teploty a vlhkosti funguje.

Pavel Urbancik

Hledal jsem na stejnou věc.
Je potřeba zajít do: Manažer projektu -> Konfigurace HW -> CIB (Spravce jednotek)
Tam si zapněte dole "Zobrazit všechna zařízení všech jednotek" a najděte C-RQ-0600
je tam "Koncentrace CO2" a toto je potřeba povolit (na pravé straně zatrhnout)