O jaký se jedná prostor z hlediska úrazu el. proudem v zóně 22?

Started by Majkl.79, 14.09.2016, 13:32

previous topic - next topic

Majkl.79


O jaký se jedná prostor z hlediska úrazu el. proudem v zóně 22?
(Prostor s nebezpečím výbuchu prachu).
Tento prostor se nachází u posklizňových linek obilí - konkrétně v prachové komoře, sile s aktivním dosoušením a v prostoru kapsového elevátoru/redleru. Tyto prostory jsou z hlediska úrazu el. proudem hodnoceny jako nebezpečné nebo zvl. nebezpečné, pokud ostatní působící vlivy jsou považovány za normální?

Jan Alin

Stačí kouknout do protokolu o určení vnějších vlivů  ;).

Jan Bocek

Nebezpečí požáru nebo výbuchu ještě neznamená, že jsou prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečné.
Dobře zpracovaný protokol o vnějších vlivech
a hlavně dokumentace o ochraně proti výbuchu
( DOPV ) může dát uspokojivou odpověď.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jirka Š. Svejkovský

Většinou bývá normální. Mít v prostoru výbuch a ještě nebezpečno je blbá kombinace.