• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
11.01.2026, 10:00

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Co může být příčinou nefunkčního osvětlení lustrů?

Started by Frank, 02.10.2016, 11:01

previous topic - next topic

Frank

02.10.2016, 11:01 Last Edit: 02.10.2016, 13:09 by Miroslav Minařík
V obývacím pokoji mám dva vývody na lustry. Pozval jsem si elektrikáře, který mi dva lustry zavěsil, ale po zavěšení lustrů a sepnutí jednoho ze dvou schodišťových vypínačů, se rozsvítí oba a po chvíli jeden zhasne a druhý také. Navíc mi tento elektrikář po zavěšení rozdělal schodišťové vypínače, že by to mohlo být tím a nyní, když jsou vypínače v určité poloze, tak nelze světla zapnout (nesvítí), dokud se vypínače nepřepnou zase do určité polohy (poté se rozsvítí). Řekl mi, že lustry nemusí zvládnout typ žárovek, které tam jsou a mám si pořídit jiné. Může to být tím? Proč ale najednou nefungují oba vypínače?

Než přišel a zavěsil lustry, vše fungovalo.

Patrik Mlynar

Vymente "elektrikara" a tomu povodnemu neplatte nic, plus vyuctujte aj to, co si pyta novy. Tie nevhodne ziarovky su ake ? Klasika ? LED ? Ziarivky ? Vykon ?
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Lukáš Rotrekl

Se soudy bych byl pomalejší.....

1) Dva schodišťové vypínače by odpovídaly jednomu okruhu ze dvou míst, píše se ale o dvou lustrech rozžínaných postupně resp. postupně zhaslých.

2) Rozsvítí se a zhasne sám? To je divné... Není na nějaké halogenky nebo LED a nedal tam někdo silnější nebo naopak slabší?

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jan Franěk

Dotaz je dost zmatený a odpověďi se tedy jen těžko dobereme. Navrhuji pozvat opravdového elektrikáře, ne hodinového manžela. Ten je dobrý maximálně k zavěšení těch lustrů.
Napište odkud jste, třeba se vám někdo ozve. Případně použijte místní adresář.

http://elektrika.cz/adresar
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

ACEOF ACES

Quote from: Frank on 02.10.2016, 11:01
V obývacím pokoji mám dva vývody na lustry. Pozval jsem si elektrikáře, který mi dva lustry zavěsil, ale po zavěšení lustrů a sepnutí jednoho ze dvou schodišťových vypínačů, se rozsvítí oba a po chvíli jeden zhasne a druhý také. Navíc mi tento elektrikář po zavěšení rozdělal schodišťové vypínače, že by to mohlo být tím a nyní, když jsou vypínače v určité poloze, tak nelze světla zapnout (nesvítí), dokud se vypínače nepřepnou zase do určité polohy (poté se rozsvítí). Řekl mi, že lustry nemusí zvládnout typ žárovek, které tam jsou a mám si pořídit jiné. Může to být tím? Proč ale najednou nefungují oba vypínače?

Než přišel a zavěsil lustry, vše fungovalo.

Vypínače nefungují, asi proto, že je tento elektrikář rozdělal.

Pavel Horský

Zkušený elektrikář si s takovou "prkotinou" poradí bez větších problémů.
Přepojení vypínačů by měl zvládnout podprůměrný elektrikář a samotné samovolné zhasnutí lustrů se dá samozřejmě jednoduše vyřešit měřením za použití zkušenností a znalostí z oboru.
Chce to ovšem vše vidět přímo na místě, takže nečekejte zaručenou radu k odstranění závady zde v diskusním fóru.
Použijte seznam odborníků.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Frank

Děkuji Všem za odpovědi. Pan elektrikář nebude asi tak zdatný, jak jsem si myslel, takže se poohlédnu po jiném, jelikož všechny věci z této problematiky jsou pro mne velkou neznámou.

Pocházím z Ostravy, takže se podívám do adresáře, který jste mi zde sdíleli. Pokud však o někom víte, kdo by byl ochotný a je z okolí Ostravy, můžete mi dát kontakt.

Děkuji.