• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Která tepelná čerpadla jsou integrovatelná do Foxtrotu?

Started by Tomas Marson, 09.11.2014, 14:42

previous topic - next topic

Tomas Marson

09.11.2014, 14:42 Last Edit: 09.11.2014, 15:02 by Miroslav Minařík
Zajímalo by mne která tepelná čerpadla (výrobci/modely) kromě ACOND a PZP jsou "snadno" integrovatelná do Foxtrotu a jakým způsobem.

Jindřich Kubec

Integrace k Foxtrotu je možná u čerpadel, která jsou přímo osazena řízením Foxtrot - tj. PZP, ACOND, AC Heating, NEOTA, CTC (Regulus), NUKLEON, GEOSUN a chystá se v blízké době několik dalších,
nebo tepelnými čerpadly s jiným řízením, kde je k dispozici komunikační rozhraní s dostupným protokolem - např. IVT, MasterTherm, Stiebel (zde komunikaci řeší funkční blok v systému Foxtrot) a určitě je jich více, na připojení dalších také pracujeme...
Pro Vaše malé TZ (4 kW dle diskuze na TZB-info) se mezi nimi určitě naleznou vhodné typy.

Podobně lze realizovat i připojení jednotky Atrea k systému Foxtrot, jak jste zmiňoval.


Tomáš Maršon

,
děkuji za odpověď.
Jakým komunikačním rozhraním dispunují Vámi zmiňované TČ IVT,MasterTherm a Stiebel??RS232 nebo se používá také TCP?
A jak je to s TČ NIBE?

Děkuji


Milan Kolář

Jak je to s TČ Hotjet, které používá regulaci Siemens Albatros 2.

Jindřich Kubec

Trh čerpadel se neustále mění, takže nemám vždy poslední informace po ruce. Uvádím informace, které mám od našich zákazníků nebo z přímé podpory naší firmou:
IVT -  Modbus na RS-485
MasterTherm - Modbus TCP na Ethernetu
Stiebel - přímé připojení na CAN sběrnici čerpadla
NIBE - zatím čekám na informace, starší čerpadla komunikaci neměla k dispozici, nyní by měla být komunikace k dispozici, ale ještě nemám pohromadě info

ad HOTJET - zatím jsem tato čerpadla na žádné instalaci, která okolo mne prošla nezaznamenal, ani teď nejsem s nikým, kdo tato čerpadla používá, v kontaktu.

Tomáš Maršon

,
děkuji za vyčerpávající odpověď.
Doplním své poznatky od výrobců, z kterými jsem na toto téma komunikoval:
NIBE - nutno dokoupit externí modul ModBus40 za cenu 11t CZK :-(
ACOND - integrace možná i když ji tedy standardně nedávají. Tady bych je jen zeptal, zda ta komunikace přímo mezi dvěma Foxtroty funguje na nějakém proprietálním protokolu nad TCP, nebo se používá také ModBus?
PZP - z PZP mi bylo řečeno, že v současné době lze do Foxtrotu integrovat pouze TČ vzduch/voda. TČ země/voda by měla jít integrovat až s novými modely, které by měly přijít někdy na jaře 2015. Jejich odpověď mě tedy docela zaskočila, na druhou stranu jsem zatím ve fázi výběru, takže mám zatím dostatek času a do jara vydržím :-)

Alan

Videl som v msaic ze existuje nejaka LG lib.
No zda sa ze nieje urcena pre tepelne cerpadla od LG.

No podla toho co som nasiel tak TECO sa pouziva aj priamo v priemysle kde ovladaju LG cez 485.
Konkretne mi ide o TC LG Therma V Monoblock
Existuje ku tomu nejaka LIB, pripadne mi ju viete niekto posunut?
Dakujem

RS z Km

Oživil bych dotaz, nechystá se v Mosaic nějaká podpora pro TČ NIBE?

Juraj Rojko

Quote from: RS z Km on 23.02.2016, 23:06
Oživil bych dotaz, nechystá se v Mosaic nějaká podpora pro TČ NIBE?


Otázka by spíše měla směřovat do Nibe, zda nechystá nějakou levnější alternativu k Modbus 40. Vzhledem k tomu, co ta krabička obsahuje a dělá, je její cena opravdu nehorázná.

Nibe má RS485 rozhraní, které však používá nedokumentovaný protokol. Pokud by šlo jen o čtení dat, tak existuje open source projekt nibegw, který by mohl sloužit jako inspirace, případně dá použít buď parsing webových stránek Nibe Uplink, nebo stahování historie z těchto stránek.

RS z Km

Tak snížení ceny ModBus 40 se od Nibe asi nedočkáme.
Kolik toho Modbus 40 umí? Já doufám, že vše co jde přes Nibe Uplink.
Máme úkol čerpadlo NIBE plně zkomunikovat s Foxtrotem, proto se na to ptám.

Juraj Rojko

Z http://www.nibe.se/Kommunikation/ si stáhněte program Modbusmanger. Z něj si po volbě typu TČ můžete vyexportovat seznam registrů. Je jich cca 1000 a asi polovina z nich je R/W. Tak snad vám to bude stačit.

Václav Mertolomej