• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
10.01.2026, 00:38

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak odjistit svítidla veřejného osvětlení na venkovním vedení?

Started by Piszkos Munkak, 30.10.2016, 18:11

previous topic - next topic

Piszkos Munkak


Jak odjistit svítidla v.o. která nemají od výrobce pojistku a budou namontována na sloupy nn?

Představoval bych si nějaké pouzdro, skrz které bych prošel s  kabelm cyky a v něm by byla skleněná pojistka. Vím, že skleněná pojistka není žádná výhra, ale pořád lepší než dát světla bez nich. Samozřejmě, že jsem zkoušel hledat, ale nějak nezadařilo se.

Václav Třetí

V tomto případě bych doporučil pojistkové pouzdro 5x20mm integrované do lustr svorky a použití pojistky s odpínací schopností 1500A (zapískovaná). Možná by se tato svorka dala zabudovat i přímo do svítidla (vyměnit ji za původní svorkovnici).

Tyto svorkovnice s integrovanou pojistkou jsou ve dvou a tří pólovém provedení - jedna svorka s pojistkou, zbylé mají pouze průchozí kontakty.


P.S. Případné další info můžeme řešit pomocí SZ
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Pavel Král Gargula

Lze použít pouzdro s IP54 a s integrovanou řadovou svorkou RSP pro přístrojovou pojistku. Záleží na tom, jaký prostor pro toto navrhované pouzdro máte k dispozici. To je určeno do sloupu veřejného osvětlení. Průměr sloupu bývá od 90 do 130 mm. Otvor ve sloupech bývá standardní (asi 80 x 300 mm).
si-v-10-16-5-PID69446 ELEKTRO Bečov

Václav Třetí

Myslím, že tazatel řeší něco jiného, z dotazu chápu, že má VO  svítidla montovat na staré sloupy s vrchním vedením běžného distribučního rozvodu 230/400V.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jiří_Hrubý

Taky to chápu jako montáž na stávající sekunderku. ENSTO dělá držáky na pojistku E27, takový faceliftovaný zipovky, taky se to občas používá.

Pavel Král Gargula

Krytí IP54 zmíněného pouzdra by mohlo vyhovět i v této situaci.

Jiří Schwarz

U nás se to neřeší.
V základním stavu jsou svítidla chráněna před NDN polohou, přetížení vodičů při závadě svítidla se neřeší a bere se to jako přijatelné provozní riziko.
Jen mi není jasné jak je zajištěna bezpečnost toho zásuvkového vývodu pro vánoční stromek především mimo advent, když je to běžně přístupné  (zle)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Lukáš Rotrekl

Problém pak je, že jedna blbá tlumivka zhasne celou větev....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Piszkos Munkak

Svítidla budou většinou na betonových sloupech zhruba v počtu 100ks. Ve svítidlech moc místa není, už jsem do nich RSP4 dával, ale musí se odstříhat "nožky" kterými se RSP chytá na din lištu, jinak se dovnitř nevejde. Svítidla se otvírají nahoru, což s dráty pod napětím nad hlavou (i v helmě) není ideální stav. Myslel jsem, že existuje nějaká svorkovnice/ pouzdro, skrz které by šel kabel  a zároven bylo samonosné. Asi budu muset jít metodou RSP4, nebo do pouzdra které je v novějším svatobořickém ramínku.  (zle)
Edit: našel jsem správný typ:
http://old.nepodporovano.cz/clanky/184-pojistkove-svorkovnice-1106-f.html

Lukáš Rotrekl

Mrkněte po tomto, případně se obraťte na Ensto přímo.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jiří_Hrubý

Taky bych doporučil to ENSTO, ale při požadavku samonosnosti, resp. umístění na kabel je možnost níže.

Radek Červený

Quote from: Jiří Schwarz on 01.11.2016, 16:36
U nás se to neřeší.
V základním stavu jsou svítidla chráněna před NDN polohou, přetížení vodičů při závadě svítidla se neřeší a bere se to jako přijatelné provozní riziko.
Jen mi není jasné jak je zajištěna bezpečnost toho zásuvkového vývodu pro vánoční stromek především mimo advent, když je to běžně přístupné  (zle)


A pak dohledat to vadné svítidlo v té větvi je šaškování s plošinou na celý den  ;)

Jinak se celkem osvědčilo koupit pojistkové pouzdro na přístrojovou pojistku s vodičem, které jsme zapojili mezi přívodní svorkovnici ve svítidle a její odvod. Ve svítidle je krytí dané svítidlem a při poruše se stejně musí vylézt nahoru.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jan Bocek

Quote from: Radek Červený on 01.11.2016, 21:38
A pak dohledat to vadné svítidlo v té větvi je šaškování s plošinou na celý den  ;)

Jinak se celkem osvědčilo koupit pojistkové pouzdro na přístrojovou pojistku s vodičem, které jsme zapojili mezi přívodní svorkovnici ve svítidle a její odvod. Ve svítidle je krytí dané svítidlem a při poruše se stejně musí vylézt nahoru.


Výborné řešení.

Tato praxe s použitím pojistkového pouzdra na bajonet, nebo i autopojístky, se hodně uplatňuje ve VF technice při napájení vysílačů z jednoho zdroje. Pojístka je přímo v napájecí šnůře přesto, že přístroje mají své vnitřní pojistky. Ale to musíte obvykle jít "pod šroubky".
Je to praktické a rychle právě pro servis. Je to rychlejší rozpojení, než vytahovat konektor napájení.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Pavel Král Gargula

Quote from: Piszkos Munkak on 01.11.2016, 18:30
Ve svítidlech moc místa není, už jsem do nich RSP4 dával, ale musí se odstříhat "nožky" kterými se RSP chytá na din lištu, jinak se dovnitř nevejde.

Lze použít svorku "bez nožiček": svorkovnice 1106-F/1P (Elektro Bečov).

Piszkos Munkak

Quote from: Radek Červený on 01.11.2016, 21:38
A pak dohledat to vadné svítidlo v té větvi je šaškování s plošinou na celý den  ;)

Přesně tak, najdou se firmy které při výměně AlFe za AES namontují 60 ks světel bez pojistek. (zle)
Zrovna dnes jsem měnil krásně zpečený kondík se zapalovačem. Bez pojistky bych byl . ...doted v práci.
Děkuji pánové za rady  :)