Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?

Started by Jiří Hrábek, 23.10.2006, 13:34

previous topic - next topic

Jiří Hrábek

23.10.2006, 13:34 Last Edit: 23.10.2006, 17:24 by Administrátor fóra, čistič
Chtěl bych pořídit dva turbobojlery (bojler s 3F topným tělesem a příkonem cca 6kW) do dvougeneračního RD (dům má dva oddělené okruhy teplé vody, proto dva bojlery).

Pokud ale zapne noční proud nízká sazba, zapne ohřev obou bojlerů a celkový příkon se bude pohybovat kolem 12kW, takže při 25A hlavním jističi na přípojce zbyde zhruba 5kW příkonu na všechny ostatní spotřebiče v domě.

Chtěl bych se zeptat, zda neexistuje nějaké zařízení omezující příkon spotřebiče, případně blokující jeden spotřebič dokud je druhý zapnutý. Např.: druhý bojler by byl automaticky odpojený dokud by se nahříval první.
Pokud takové zařízení existuje, napište prosím, na jakém principu funguje, jak se zapojuje a případné výhody a nevýhody.

Jaroslav Hasala

Vámi požadované zařízení se jmenuje "přednostní relé".
Funguje to tak, že se měří odebíraný proud v nějaké části instalace a pokud je překročena nějaká hranice, odepne se nějaká zátěž, typicky právě boiler nebo např. elektrokotel.
Používalo se to hlavně v dobách, kdy bylo státem zvýhodňované elektrické topení (cca 1995). V té době se také používaly velké průtokové ohřívače (i třeba 12 kW), v době, kdy byl v provozu průtokový ohřívač, bylo potom odpojené el. topení, jinak by bylo zapotřebí podstatné zvýšení hodnoty hlavního jističe. 
Na zapojení nic zvláštního nebylo, byly tam průběžné svorky pro připojení měřeného okruhu a dále jeden rozpínací kontakt, který se vřadil před cívku stykače boileru nebo topení.
Na žádné nevýhody nebo omezení si nevzpomínám.
Ve vámi popisovaném případě bych osobně šel spíše cestou navýšení hlavního jističe, 3x 25A se mi zdá pro dvougenerační dům málo i bez boilerů, myslím, že by stačilo navýšení na 3x 32A.
Dále také dost dobře nechápu, co vás vede k použití boilerů 6 kW. Kdyby byly zapojené na 20 hod. sazbu, tak snad ano, dohřívaly by i přes den, ale při použití 8 hod. sazby v tom moc smyslu nevidím.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz


Milan Karvánek

To použití "turbo boilerů" nějak nevím co tím myslíte. Můžete zde prosím uvést výrobce a typ? Docela bych se rád něčemu přiučil. Možná tuším co máte namysli, ale pokud je to ono, to má potom trochu jiné použití....

Michael Holaň

Jenom na doplnění předchozích příspěvků. Přednostní relé ano, výrobce ELKO ano, jen si pozorně prostudujte katalog , jaké mají kontakty proudovou zatižitelnost, zpravidla musíte použít ještě stykače, ty jsou rovněž běžně k dostání buď od stejného výrobce nebo např. OEZ Letohrad, samozřejmě mám na mysli přístroje na lištu. Pro výběr typu stykače se podívejte do katalogu, pro vás bude v tomto případě platit hodnota A1 čili odporová zátěž.

Jiří Hrábek

Děkuji panu Hasalovi i všem ostatním za cenné informace.
Přednostní relé byla pro mne dosud neznámá věc, děkuji za rozšíření obzorů.

Celou věc jsem ještě jednou promyslel a do RD asi nechám instalovat bojlery s běžným 1F 2kW topným tělesem, vzhledem k použité 8 hod. sazbě nočního proudu to asi bude nejrozumnější.
A budu uvažovat o navýšení hlavního jističe na 3x 32A.

Jinak bojlery s 6kW topným tělesem vyrábí např. DZ Dražice (www.dzd.cz). Je to klasický bojler, ovšem v topném tělese jsou tři spirály, na každé fázi jedna.

Zdenek Hejčl

Ano díval jsem se na katalog bojlerů  Dražice a musím sdělit toto :
1/ bojler lze zapojit jednofázově - příkon 6kW - velké zatížení jedné fáze
2/ lze zapojit do hvězdy -  rovnoměrné  zatížení fází  cca 2 kW                               
3/ nebo do trojúhelníku - rovnoměrné zatížení fází
Podobný příklad se tady řešil s 3f motorem zapojení hvězda - trojúhelník protékající proudy a příkon v podstatě je to stejné.
Stáhněte si manuál výrobce dočtete se víc.
Proč číst návody jsou to jen 2 nebo 4 dráty... vlastně teď už 3 a 5...
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jiří Hrábek

Quote from: Zdenek Hejčl on 25.10.2006, 20:48
1/ bojler lze zapojit jednofázově - příkon 6kW - velké zatížení jedné fáze
2/ lze zapojit do hvězdy -  rovnoměrné  zatížení fází  cca 2 kW                               
3/ nebo do trojúhelníku - rovnoměrné zatížení fází
Proč číst návody jsou to jen 2 nebo 4 dráty... vlastně teď už 3 a 5...

Bojler jsem samozřejmě třífázově zapojit chtěl. On totiž se zmiňovaným jednofázovým zapojením by nebyl kamarád můj 25A hlavní jistič.
I tak by ovšem při současném provozu dvou třífázově zapojených bojlerů najednou nezbývalo příliš příkonu pro ostatní spotřebiče.

Zdenek Hejčl

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy