• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 20:19

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


..jakým kabelem připojit elektrokotel ?

Started by Rudolf Parisch, 05.11.2006, 19:11

previous topic - next topic

Rudolf Parisch

...v připojovacích podmínkách pro Elektrokotel Protherm Rejnok 15 kW jsem našel v doporučených podmínkách připojení,že mám kotel odjistit jističem 25 A a připojit kabelem o průřezu žil 2,5 mm ...pokud si ale spočítám proud ( I = P/U vyjde mi proud 37,5 A a pokud budu počítat s tím co nás ve škole naučili (tj každý milimetr mědi snese 8 A )...zdají se mi tyto podmínky nereálné ...jsem dlouho ze školy nebo nám výrobce věší nosy na bulík?  :)

Petr Doležal

05.11.2006, 19:52 #1 Last Edit: 05.11.2006, 20:20 by Petr Doležal
Zřejmě jste 15 kW podělil 400 V a vyšlo vám 37,5 A. To je ale špatný výpočet, zapomněl jste ještě dělit odmocninou ze 3.
Jednoduchý výpočet, kdy se vyhnete odmocnině ze 3 je :  15 kW dělit 3 =5 kW na fázi a dále dělit 230 V = 21,7 A. Nejbližší vyšší jistič 25 A.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jaroslav Hasala

06.11.2006, 09:32 #2 Last Edit: 06.11.2006, 09:36 by Jaroslav Hasala
Ten přívodní kabel bych použil raději CYKY 5Cx 4, CYKY 5Cx 2,5 nemusí pro jištění 25A vždy vyhovovat, je to na hraně...
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jan Šlosárek

Nechápu proč hledáte nesrovnalosti v připojovacích PODMÍNKÁCH výrobce,potažmo dodavatele? I následná  revize na ně musí brát ohled !
Když venku prší, dají se dělat jen dvě věci a já karty nehraji...

Jaroslav Hasala

07.11.2006, 23:53 #4 Last Edit: 07.11.2006, 23:56 by Jaroslav Hasala
Kabel CYKY 5Cx 2,5 bych bral jako minimum, zřejmě to tak nějak bude napsáno i v připojovacích podmínkách výrobce.
Při revizi je nutné zohlednit nejen připojovací podmínky výrobce, ale také např.  způsob uložení přívodního kabelu, dovolené úbytky napětí, impedanci poruchové smyčky atd.
Kabel CYKY 5Cx 2,5 tomuto nemusí vyhovovat, proto bych raději použil CYKY 5Cx 4.
Pro jistotu ;)
A nebo to předem důkladně spočítat...
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Milan Jaškanič

Elektrokotel PROTHERM REJNOK 15K
NÁŠ TIP

Výrobce: Protherm
Katalog. číslo: proth.15k
Hmotnost položky: 34 kg
Běžná cena: 21 182 Kč (vč. DPH)
Cena po slevě: 14 503 Kč (vč. DPH)
Naše speciální cena: 14 503 Kč (vč. DPH)
DPH: 19%
SLEVA: 31.53%
Ušetříte: 6 679 Kč

Typ   elektrický
Provedení   závěsné
Výkon min. 6 kW
max. 15 kW
Odtah spalin   bez odtahu
Rozměry š 410 mm
v 745 mm
h 240 mm
kotel PROTHERM REJNOK závěsné provedení, postupné spínání výkonu, možnost omezení max. výkonu, veškeré bezpečnostní prvky, nastavitelná maximální teplota otopné vody, zobrazení teploty a tlaku otopné vody, diagnostika, vestavěné čerpadlo a expanzní nádoba, možnost zapojení do kaskády (verze 21-24K), systém spínání HDO






Jaroslav Mrázek

Tento typ kotle nemá vlastní jištění, proto výrobce určil výrobce určil velikost jmenovitého proudu předřazeného jističe. K tomu určil i minimální průřez vodičů přívodního kabelu. Nezohledňuje ovšem místní podmínky, tak jak psal již pan Hasala.

Pane Jaškanič, dobrá reklama. Opisovat katalog umíte. Co jste tím chtěl říct? :-\

Milan Jaškanič

- že všetko je tam toho povedane čo sa tu len okrajmo/neisto pre prax nepoužiteľne  opisuje.... NIC VIC. prajem pekný deň. (o.i. zmazalí mi "tereoticky" v praxi nepoužiteľný prepočet.

Daniel Veceřa

To Jaškanič> ačkoliv jsem žil pět let na východním slovensku a dodnes vládnu slovenštinou víc než dobře, z vašich příspěvků mám pocit, že se něco muselo změnit. Obvykle vůbec nepochopím, co vlastně píšete. Vy sám tomu rozumíte?

Milan Jaškanič

AK BY SOM VŠETKEMU ROZUMEL ... TAK TU NIE SOM.

Daniel Veceřa

Quote from: Milan Jaškanič on 09.11.2006, 09:00
- že všetko je tam toho povedane čo sa tu len okrajmo/neisto pre prax nepoužiteľne  opisuje.... NIC VIC. prajem pekný deň. (o.i. zmazalí mi "tereoticky" v praxi nepoužiteľný prepočet.

Já nemyslím rozumět odborně, ale jazykově. Vůbec nechápu vaší předešlou větu.

Jaroslav Hasala

To Jaškanič :
Pokud  si správně vzpomínám, uváděl jste zde nějaký výpočet proudu. Ale ten byl chybný, nedivím se, že to administrátor vymazal ...
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Milan Jaškanič


Milan Jaškanič