• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 13:39

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Stretli ste sa s vybavením chrániča na obvode pre tepelné čerpadlo?

Started by Juraj Hámorský, 22.01.2017, 17:08

previous topic - next topic

Juraj Hámorský



Riešil niekto z vás vybavenie FI, ktorý je pre obvod TČ?
Na danom chrániči sú dva ističe pre TČ (B20/3 a B16/1), altánok a 3F zásuvka. Nemal som pri prvej návšteve merací prístroj tak som zatiaľ odpojil altánok a zásuvku a skontroloval zapojenia TČ.
Nič podozrivé som nenašiel.
Chránič aj napriek tomu vypadol. Chránič vypadne, hocikedy a nepravidelne, niekedy týždeň inokedy mesiac.
TČ je Daikin.

Miroš Jan

Chtělo by to schéma zapojení.
Jak je zapojen signál HDO?
Osobně bych toik věcí rozdílného charakteru na jeden FI, nezapojoval. :o
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Vít Rotrekl

Ty obvody, co jste odpojil, jste odpojil celé nebo jen fázové vodiče?
Tepelné čerpadlo má v sobě nějakou elektroniku? Pravděpodobně tam bude nějaký spínaný zdroj, s kondenzátorem na vstupu, možná tam může být problém...

Musí tam pro to tepelné čerpadlo ten proudový chránič být? Tedy ne že bych, nabádal k tomu ho zrušit, ale osobně raději tepelné čerpadlo pospojím, než zachráničuju.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Patrik Mlynar

Cerpadlo ma kompresor riadeny frekvencnym menicom ? Co tak unikajuce prudy pri istych otackach a zatazi - preto ta nahodnost vypadavania.

Cerpadlo nebude obsluhovat laik, ani sa v nom vrtat pod napatim, skor to vidim na pospojenie krytu a potrubi pre medium, ak su kovove.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Jan Bocek

Quote from: Vít Rotrekl on 22.01.2017, 19:35
Musí tam pro to tepelné čerpadlo ten proudový chránič být? Tedy ne že bych, nabádal k tomu ho zrušit, ale osobně raději tepelné čerpadlo pospojím, než zachráničuju.


Také bych se takto zeptal.
Montovat proudové chrániče za každou cenu?
Na příklad v průmyslu nedovolím na pevné instalované stroje osazovat Fi.
Dávám přednost pospojování.
A na zásuvky zcela vyjimečně podle prostorů a vnějších vlivů.
Altánek, kde je světlo a zásuvka  bych bral přes FI, ale tepelné čerpadlo?
Kde je "psáno jest?"

Quote from: Miroš Jan on 22.01.2017, 19:17
Osobně bych toik věcí rozdílného charakteru na jeden FI, nezapojoval. :o


(jednicka)

Je dobré rozlišovat obvody a oddělovat....
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jiří Schwarz

Quote from: Miroš Jan on 22.01.2017, 19:17
...
Osobně bych tolik věcí rozdílného charakteru na jeden FI, nezapojoval. :o

Ona nám to tak trochu "našeptává" i norma, že závada v jednom okruhu nemá ovlivnit jiný okruh. Vždycky by se mělo rozumně zvážit kolik ušetříme a jaké komplikace přinese použití jednoho ochranného prvku pro více okruhů, spotřebičů,...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Bocek

Z dotazu nevyplývá, zdá je to RCD typu B ( typ A a AC není přípustný pro TČ)
Viz ČSN EN 50178
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Fuk Tomáš

Quote from: Juraj Hámorský on 22.01.2017, 17:08
... tak som zatiaľ odpojil altánok a zásuvku a skontroloval zapojenia TČ.
Nič podozrivé som nenašiel.
Chránič aj napriek tomu vypadol. Chránič vypadne, hocikedy a nepravidelne, niekedy týždeň inokedy mesiac...
Hypotézy:
1) někde je narušená izolace. RCD oprávněně hlásí problém a jeho náhrada pospojením by byla léčbou symptomů, nikoli příčiny.
2) TČ má velký rozběhový proud (nejspíš je tedy bezměničové) a RCD by měl mít zvýšenou rázovou odolnost (typ G), kterou však nemá.
3) velké unikající proudy odrušovacími kondenzátory. Pokud je TČ třífázové a chránič také, měly by se tyto proudy v chrániči navzájem kompenzovat, ale mohl by být jeden kond vadný.
4) napájení TČ je občas spínáno/vypínáno (HDO?) a při tom vznikají velké proudové rázy (odrušovací kondy, vstupní strana měniče) - viz hypotéza 2).
5) RCD je vadný, vybavuje na křivé podívání.
Která hypotéza platí, to se asi bez schématu, identifikace typů a měření na místě neobejde.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Vladimír Kopřiva

Řešil jsem podobnou závadu nepravidelného vypínání chrániče před TČ. Hořely svorky před motorem kompresoru. Byly uloženy v tepelné izolaci agregátu a vzniklý popel náhodně utvářel
svod.

Juraj Hámorský

Ďakujem za rady. Ja osobne by som TČ tiež nedával na chránič, ale ono to robil niekto iný, ja už len riešim závadu po rokoch. Či zákazník má HDO som si nevšimol, ale HDO isto nevypína TČ cez stykáč, a ani k nemu nie je privedené ovládanie HDO. Zistím si to.
Chránič je tam klasický AC 30mA, jeho stav som ešte nemeral ako som už písal.
TO Vladimír Kopřiva:
celé TČ som nemal rozobrate, bol som rád, že sa mi dal zhodiť kryt, vzhľadom na pretrvavajúce mrazy u nás, TČ bolo "mierne" zamrznuté, ale môžem sa neskôr zamerať aj na túto možnosť.

Josef Martinec

Jaký typ čerpadla to je?
U tč. země-voda , voda-voda bývá integrovaný i dohřev často odstupňovaný po 3kW do 9kW(Niebe) , který je blokován pomocí HDO. Nemůže být vadná některá z topných patron?

Václav Třetí

Přesně toto jsem řešil před nedávnem, vadná top. tyč dohřevu, při teplotě někde mezi 30 a 40C izolační odpor 500 kOhm. po zapnutí dohřevu zkrat a výpadek jističe 25A.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Juraj Hámorský

TČ vzduch voda Daikin Altherma (niečo podobné http://www.dobraklima.sk/tepelne-cerpadlo-daikin-altherma-lt-6-kw-ehvh08s26cb9w-erlq006cv3-len-vykurovanie)

HDO nespína TČ, to ide 24hod.

V tomto prípade nevyhadzuje istič, ale len chránič.

Miroš Jan

Holt tam někde utíká proud na vodič PE.
Co takhle zkusit měřící přístroj pro spotřebiče?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jan Franěk

Doma mám tepelné čerpadlo zapojené přes PCH typu A, 2,2kW příkonu a bez FM, tedy spínaný kompresor  stykačem už asi 6 let a nepamatuji žádné padání Chrániče.

Quote from: Václav Třetí on 24.01.2017, 09:49
Přesně toto jsem řešil před nedávnem, vadná top. tyč dohřevu, při teplotě někde mezi 30 a 40C izolační odpor 500 kOhm. po zapnutí dohřevu zkrat a výpadek jističe 25A.


S tím se potkávám poměrně často. Během měření se vše zdá OK, ale po zapnutí to trvá od 1-20minut a chránič je venku. Pokud pojmu takové podezření, těleso trochu ohřeji a provedeu měření izolace, nebo ho "otestuji "  4kV zdrojem (na Espojce byl k vidění). ZDravé těleso je v pohodě, vadné okamžitě "práskne"  ;D a ukáže i kde je problém.
Především to řeším u akumulačních a saunových kamen, el. topení u vzduchotechniky a podobně.  U bojlerů a elektrokotlů s namočeným tělesem ve vodě to řeším rovnou výměnou a neztrácím s tím čas.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585