• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 23:32

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?

Started by Marek Laube, 25.01.2017, 20:49

previous topic - next topic

Jan Franěk

Quote from: Milan Hudec on 30.01.2017, 07:21
Až nyní jsem si uvědomil že ono lano bylo Cu izolované, jak se tedy přesně připojovalo k desce nevím, možná i ta byla Cu, to by zas nehrálo s jiným zemničem.....


Čistě náhodou. Nějaký původní projekt podobného řešení by nebyl? Klidně pouze soukromě  ;)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Vít Rotrekl

Quote from: Pavel Horský on 30.01.2017, 07:50
(distanční držáky) DEHN 290 001 nebo 290 002.


Ty 290 002 jsou na "k...t", v momentě, kdy je kousek tužší zemina, tak se zkroutí jak paragraf a nezatlučeš. Vlastní zkušenost.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Fuk Tomáš

Quote from: Vít Rotrekl on 30.01.2017, 17:08
Ty 290 002 jsou na "k...t", v momentě, kdy je kousek tužší zemina, tak se zkroutí jak paragraf a nezatlučeš. Vlastní zkušenost.
To je holt daň za to, že je třeba, aby byly co nejtenčí. Časem je elektrochemická koroze vyžere, a proto je účelné, aby takto vznikající skulina (chodbička k základovému pásku) byla co nejtěsnější.
Alternativou by byly nerezové kolíky, to by teprv byl nářek nad cenou...
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Hudec

Dovolím si souhlasit s Víťou.
Osobně mám pro toto nejraději např. zbytky sklolaminátových tyček.

Jiří Schwarz

Pokud se vrátíme k "poštám" a telefonním ústřednám, tak vlastní síť podobných ústředen provozovaly "dráhy".
Ústředny systému UTU (na dráze USTD) a podobné měly zem (přizemnění účastnické smyčky v době uzavřené účastnické smyčky) použitou pro speciální funkce. Proto se DC napájení ústředny zemnilo.
Zásadně se v takových případech zemnil kladný pól DC rozvodu a vycházelo se z principu, "ať nám nehnije strojený zemnič, ať raději uhnijí náhodné zemniče se zápornějším potenciálem. Toto zemnění se nespojovalo přímo s PE (PEN) potenciálem (pokud to bylo realizovatelné)

Když v blízkosti ústředny, o kterou jsem léta tak trochu pečoval, pokládaly rozvod plynu, dost jsme je překvapily, když jsme je nechtěli nechat rozkopat prostor, kde bylo zemnění ústředny a ještě víc měl projektant starosti s "uzemněným plus pólem", aby mu to nezhoršilo elektrochemickou korozi plynového potrubí.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Fuk Tomáš

Quote from: Milan Hudec on 30.01.2017, 18:53
Osobně mám pro toto nejraději např. zbytky sklolaminátových tyček.
Nebo tak.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Marek Laube

Quote from: Pavel Horský on 30.01.2017, 07:50
Nejlepší co jsem kdy viděl o montáži základového zemniče je animace Dalibora Šalanského z Luma Plus - Chomutov  http://www.kniska.eu/animace/animace
Z videa je jasné, že nejlepší uložení pásku je nastojato v podpěrách


Tuto animaci jsem viděl mnohokrát a je super. Dělá se to takto i v reálu? Tak, že se vylije do výkopu část betonu, nechá se trochu zatuhnout a pak do něj zapíchají distanční držáky. Jak tam ale do toho výkopu někdo vleze, aby ty držáky tam napíchal? A je nějaká pomůcka k tomu, aby byly držáky v jedné výšce?

Vít Rotrekl

Quote from: Marek Laube on 30.01.2017, 20:38
Dělá se to takto i v reálu?

Ne

Quote from: Marek Laube on 30.01.2017, 20:38
A je nějaká pomůcka k tomu, aby byly držáky v jedné výšce?

Ty držáky mají to zalomení, takže, když se zatlučou na doraz, tak bude pásek +- ve stejné výšce.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jan Franěk

Quote from: Marek Laube on 30.01.2017, 20:38
Dělá se to takto i v reálu? Tak, že se vylije do výkopu část betonu, nechá se trochu zatuhnout a pak do něj zapíchají distanční držáky.


Quote from: Vít Rotrekl on 30.01.2017, 20:59
Ne


Ale ano, i když asi ne každý.
V mnou přiloženém odkazu vidíte přes 20cm mokrého hustého betonu, na kterém je pásek položen. Krátce poté přijel mix a vše naplnil betonem po okraj.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Vít Rotrekl

Quote from: Jan Franěk on 30.01.2017, 21:29
Ale ano, i když asi ne každý.
V mnou přiloženém odkazu vidíte přes 20cm mokrého hustého betonu, na kterém je pásek položen. Krátce poté přijel mix a vše naplnil betonem po okraj.


Já věděl, že se ozveš :). Já to štěstí zatím neměl. Dycky to bylo. Kluci, zejtra odpoledne přijede mix, tak tam udělejte nějak to uzemnění. A něco v tom smyslu, že aby to bylo super, tak by jsme potřebovali rovnou 10cm vrstvu betonu po celým obvodu? A kdo jako bude platit ten mix zatím co tu bude stát.

Takže jsem v podstatě rád, když to stihneme udělat alespoň na ty držáky...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Pavel Horský

Quote from: Vít Rotrekl on 30.01.2017, 21:44
Já věděl, že se ozveš :). Já to štěstí zatím neměl. Dycky to bylo. Kluci, zejtra odpoledne přijede mix, tak tam udělejte nějak to uzemnění. A něco v tom smyslu, že aby to bylo super, tak by jsme potřebovali rovnou 10cm vrstvu betonu po celým obvodu? A kdo jako bude platit ten mix zatím co tu bude stát.

Takže jsem v podstatě rád, když to stihneme udělat alespoň na ty držáky...


Přesně tak to vždy bylo.
Na crcání se zemničem nikdy nebyl čas a to i přes to, že jsem kolikrát na stavbyvedoucího řval jak lev. Vždy všichni volali na poslední chvíli a my měli za zadkem točící se mix.
Já to přesto uvádím v PD tak, jak se to má správně provádět.
Že je pak skutečnost jiná, to si musí ohlídat investor, nebo jeho zástupce.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jirka Š. Svejkovský

Tak mě jenom napadlo, on někdo v tomhle počasí pokládá pásek? U toho bych chtěl být.  8)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Vít Rotrekl

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 31.01.2017, 08:47
Tak mě jenom napadlo, on někdo v tomhle počasí pokládá pásek? U toho bych chtěl být.  8)


Já ne :-) Mě to stačilo včera na stavbě... A to jsem do toho blata naštěstí nemusel
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Václav Třetí

Pokládat určitě ne, raději uložit do skladu a ještě velmi opatrně, dnes je všude ledovka!
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář