S jakými místy umístění svodičů v budovách se setkáváte vy?

Started by Redakce portálu Elektrika.cz, 28.01.2017, 20:08

previous topic - next topic

Redakce portálu Elektrika.cz

OPP#2 Kam v objektu umístit kombinovanou přepěťovou ochranu?
   Kam v rodinném domě umístit svodič bleskových proudů nebo kombinovaný svodič třídy I. a II.? Kde je to správné místo pro instalaci? Jde o tu část kudy do objektu příchází vedení nn nebo dat? Což to umístit do středu objektu? Je volba umístění vždy snadná? Co odpověděli na otázku umístění svodičů přepětí čeští specialisté? Sledujte další díl videoseriálu OPP ...



   
[video]/video/2017/170124_opp2_kam_je_mozne_umistit_kombinovanou_ochranu_k.mp4[/video]


  Plné výpovědi odborníků naleznete zde...

   
S jakými místy umístění svodičů v budovách se setkáváte vy?

   

Jiří Schwarz

Smutné je, že na mě koukají jako na nějakého hajzla, který chce, aby někdo vyhodil pár tisíc navíc, když si dovolím tvrdit, že je třeba mít dvakrát svodič bleskového proudu...
Pokud je na vstupu do objektu rozvaděč s SPD1+2 a v patře je druhý okruhový rozvaděč, ze kterého je napájeno rozmrazování okapů, já bych tam SPD1 dal taky a ještě bych hodně přemýšlel o průřezu a vedení ochranného zemnicího vodiče.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vít Rotrekl

Quote from: Jiří Schwarz on 30.01.2017, 22:51
Pokud je na vstupu do objektu rozvaděč s SPD1+2 a v patře je druhý okruhový rozvaděč, ze kterého je napájeno rozmrazování okapů, já bych tam SPD1 dal taky a ještě bych hodně přemýšlel o průřezu a vedení ochranného zemnicího vodiče.


Mnooo, spíše by měly být SPD 1 na těch kabelech co lezou z okapů dovnitř objektu. A potom v tom rozvaděči  by to měl jeden SPD 2 pochytat. Pochopitelně vhodně umístěný. I co se týče odvodních kabelů které jsou uvnitř objektu, jednak co se týče kablů přicházejících do rozvaděče a kabelů odcházejících k tomu vytápění okapů. Tedy tak aby kabely co po nich může něco přitéci, tak aby vedly jinudy, než kabely po kterých nic nepřiteče...

And now? Welcome back to reality...  8) 8) 8)
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B