Klasický panelákový byt 2+kk s jednofázovým připojením.
Potřebuji připojit sporák, tudíž musím zažádat o 3f přípojku a natáhnout potřebný kabel. Po realizaci je samozřejmě nutná revize. Celá elektroinstalace bytu je v hliníku a dvouvodičová.

Realizaci bych si představoval takto: natáhne se nový přívodní kabel (CYKY 6x5C do bytové rozvodnice a do ní se umístí 3f (asi 3x16A) jistič pro sporák a udělá se pro něj přívod (CYKY 4x5C), u sporáku se zapojí patřičný vypínač a od něj povede gumový pohyblivý přívod.  Hlavní jištění celé bytové jednotky bych rád 3x20A

Je nutné předělat i ostatní elektroinstalaci v bytě aby odpovídala novým mormám (tj. třívodičově, chránič v koupelně apod...) ??

Milan Karvánek

Vaše představa je reálná. Dimenze a typy kabelů, přenechte elektrikářům, pokud máte starou bytovou rozvodnici (t.zv. PL ku) tak bude přidání jističe problematické i zaústění nového přívodu, bude na 90% nutná nová rozvodnice. Zbytek instalace v bytě se udělat nemusí, ale je to velice vhodné. Sporáky se běžně jistí 3x16A. Hlavní jistič 3x20A by mohl za určitých podmínek stačit, je třeba zvážit "elektrifikaci bytu", zvažte o kolik by se vám zvýšil měsíční paušál při 3x25A, třeba se rozhodnete, že to unesete. O zvýšení jištění je třeba žádat rozv.záv. písemně na jejich formuláři, po té co se oni písemě vyjádří může začít oprávněná firma se zásahem do neměřené části a vše vám připravit. Zakončí se revizí. V bytě můžete začít s rekonstrukcí i dříve. Při vrtání v bytě je vhodné zvážit min. rekonstrukci jádra - koupelny a zásuvek na kuch. lince. Vyplatí se to udělat přijednom.  :) Závěrem známá trojkombinace: projekt - odborná realizace - revize. (podklady nutné pro vypracování výchozí revize ČSN331500/4.1 - mimo jiné "dokumentace el. zařízení")

Milan Jaškanič

..v prvom rade napíšte žiadosť na Dodavateľa /vzorove tlačívo maju na www./ elektrickej energie či bude súhlasiť s roššírením prípojky. A ak áno tak on vám stanový podmienky za akých môže dôjsť k zmene prípojky a následne aj ZMLUVY na odber elektriny. AJETO.

Michal Kučera

A nesmíte zapomenout, že budou po vás chtít 500 kč za každý navýšený A vzhledem k stávajícímu jističi.

Jan Němec

Výčet dokumentace je vhodné doplnit o souhlas majitele domu. Na toto jsem několikrát trefil a vždy se následně vyžadoval: projekt pro rekonstrukci elektro a poté stavební povolení. Takže kromě jednoho případu, ostatní vaří plynem a troubu mají elektrickou.