• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 23:32

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaká jsou zajištění při výměně MTI či MTU v rozvodných zařízeních vvn?

Started by Tomáš Cihla, 27.03.2017, 18:37

previous topic - next topic

dolac

Teoreticky, ak by došlo k nejakej chybe v zapojení priebežných sekundárnych obvodov PTN, ktorá by spôsobila paralelné zapojenie, viem si to predstaviť. Chybu by však musel niekto, alebo niečo spôsobiť.
Pôvodná otázka sa však netýka vn rozvodne, ale vvn, čo je vidieť aj z priloženého obrázku a tam sú PTN na každom vývode. Tam vylučujem podobnú chybu.   

Jirka Š. Svejkovský

Trošku jsme se zacyklili,  tazatel myslím dostal odpověď už během několika prvních odpovědí.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Tomáš Cihla

Velice všem děkuji za odpovědi, během týdne by jsme měli psát test, tak se budu řídit vašima radama  :) a mám ještě jeden doplňující dotaz, když mám odbočku a na jedné straně vvn uprostřet transformátor a na druhé straně vn, který výkonový vypínač a odpojovač vypnu jako první, na straně vvn nebo na straně vn??

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Tomáš Cihla


Jirka Š. Svejkovský

Připadá mi, že tok energie je sezdola nahoru, tedy že zdroj je na straně vn na té dvojsystémové rozvodně.

Protože musí být každý vypínač schopný vypnout odběr v jakékoliv konfiguraci, je to asi jedno.

Optimální postup je asi vypnutí přívodu transformátoru a potom v libovolném pořadí vývody. Nedojde k napěťovým špičkám na sekundárech trafa.

Mimochodem, ty rozvodny nemají zkratovače? To už se dneska moc nevidí.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Tomáš Cihla

Dobře děkuji :)
Ano, protože tyhle obrázky pochází z učebnice, která je z roku 1960.

Lukas55555

Quote from: Tomáš Cihla on 02.04.2017, 15:12
Velice všem děkuji za odpovědi, během týdne by jsme měli psát test, tak se budu řídit vašima radama  :) a mám ještě jeden doplňující dotaz, když mám odbočku a na jedné straně vvn uprostřet transformátor a na druhé straně vn, který výkonový vypínač a odpojovač vypnu jako první, na straně vvn nebo na straně vn??



Vzdy nás ucili transformator sa zapina najskor primar potom sekundar a vypina najskor sekundar potom primár.