Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?

Started by Vít Nekula, 02.05.2017, 06:52

previous topic - next topic

Vít Nekula

02.05.2017, 06:52 Last Edit: 05.05.2017, 08:43 by Miroslav Minařík

Jakou hodnotu vybavovacího residuálního proudu proudového chrániče bych měl dát na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A + 230V/16A.
Norma 33 2130 ed.3 čl.5.3.11 říká, že pro trojfázovou zásuvku s jištěním 32A a více má být proudový chránič s vybavovacím residuálním proudem 100mA.
No jo, ale co když tam je ještě ta zásuvka 230V.
Může tam být i tak 100mA nebo už tam musí být 30mA?

Miroslav Minařík

Quote from: Vít Nekula on 02.05.2017, 06:52
Jakou hodnotu vybavovacího residuálního proudu proudového chrániče bych měl dát na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A + 230V/16A.
Norma 33 2130 ed.3 čl.5.3.11 říká, že pro trojfázovou zásuvku s jištěním 32A a více má být proudový chránič s vybavovacím residuálním proudem 100mA.
No jo, ale co když tam je ještě ta zásuvka 230V.
Může tam být i tak 100mA nebo už tam musí být 30mA?

A jak je ta ještě jedna zásuvka 230V jištěna? Resp. jaké je uvažované schéma zapojení?
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Vít Nekula

Zásuvka bude zhruba taková:
https://www.elnex.cz/nastenne-prumyslove-zasuvky/750-513-3257-ff-scame-zasuvka-nastenna-kombinovana-optima-8001636232720.html

Takže na motorové zásuvce je pojistka, která jistí zásuvku 230V.

Zásuvka 400V je v rozvaděči jištěná jističem 32A. Před tímto jističem bude proudový chránič a mě zajímá jaký musí mít vybavovací residuální proud. Na okruhu za tímto proudovým chráničem bude více motorových zásuvek.

Je mi jasné, že tam mohu dát 30mA a budu mít klid, ale mě spíš zajímá  jestli tam může být i 100mA.

František Šohajda

A co ČSN EN 33 2000-4-41,ed.2 , čl. 411.3.3 ?

Ten je jednoznačný! ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Vít Nekula

Takže to musím brát tak, že tam je zásuvka 230V, z čehož mi jasně vychází 30mA. Jsem si to tak myslel, děkuji za potvrzení.

Vít Rotrekl

Přesně tak. Je tam zasuvka 230V/16A -> chránič 30mA
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)