Jaký kabel zvolit do chemického prostředí s teplotou 200°C?

Started by Luboš Tér, 16.05.2017, 15:26

previous topic - next topic

Luboš Tér

16.05.2017, 15:26 Last Edit: 16.05.2017, 16:25 by Miroslav Minařík

Jaký kabel do vyšší teploty (200°C) a do chemického prostředí - organický peroxid vodíku, klouzek.
Jedná se o kabelový přívod k topným tělesům (procházející proud max. 7A) kde se vypaluje silikon při výrobě profilů (hadičky, těsnění). Při tom se vypařuje organický peroxid vodíku a je obsažen i klouzek. Bohužel tento přívod nelze utěsnit tak aby se chemie do něj nedostala. Měděný kabel nepřipadá v úvahu, protože se "vypaří".
Na kabel se namačkají kabelová oka a přišroubují se matičkou 4mm na topná tělesa. V současné době používáme červený silikonový kabel (SIHF 5G2,5), kde je laněné měděné cínované jádro. Bohužel ve velice krátkém časovém intervalu (cca měsíc) u kabelového oka se vodič přeruší/přepálí.
Existují laněné vodiče/kabely mosazné, stříbrné?

Jirka Š. Svejkovský

Ptáte se na špatném místě.

Zkuste Lapp, Kablo,  Nkt.. Tam vám poradí tak, že se nedostanete do průšvihu.

BTW, vy jste projektant?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Ryšavý

Organický peroxid vodíku neznám; jenom peroxid vodíku, nebo organický hydroperoxid což jsou trochu jiné sloučeniny, každá se chová jinak.

Nedá se objednat topné těleso s dlouhým studeným koncem, a problematický spoj si tímto vytáhnout do prostoru kde se dá větrat?
Tímto se nám v chemicky problematických prostředích celkem daří odstraňovat opakované závady. Nejen u topných těles.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Martin sediiik

Organické peroxidy se také vyskytují, mají funkční skupinu R-O-O-R a jedna podskupina, pokud má na konci vodík, se zve hydroperoxidem. Tak či tak jsou to pěkné potvory co se nebezpečnosti týče, kam se hrabe peroxid vodíku (ten je pouze jeden, ani organický, ani anorganický).
V biochemických pochodech ještě mohou vznikat (hydro-)peroxidové readikály, ale předpokládám, že "elektriku" netaháte přes živé buňky  ;D

Jirka Údržbář

Co zkusit použít větší průřez vašeho silikonového kabelu. Při teplotě okolí 200 stupňů je jakékoliv oteplení vodiče průchodem proudu nežádoucí.