Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?

Started by Vladimír Vargovský, 10.06.2017, 16:22

previous topic - next topic

Vladimír Vargovský

Robím prerábku jedného domu kde majiteľ chce nechať na vonkajšej stene starý rozvádzač s meraním a ističmi a odtiaľ napojiť domový rozvádzač vo vnútri domu.
Von by ostali len nevyužité staré ističe, meranie a istič na 400V zásuvku. Je to tak možné?
A ak áno je nutné dať ako prívod vodič o priemere 10mm2 alebo by stačila meď napr. 6mm2?

Pavel Horský

Provádíte rekonstrukci elektroinstalace domu a nevíte jak na to?
Jak je to uvedeno v projektové dokumentaci?

Jistě tam není, že bude ponechán starý elektroměrový rozvaděč. Určitě jde ještě o dřevěnou bednu, že?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Schwarz

Nevím jak na Slovensku, ale v Česku je zvykem, že projektant nějaké takové nebo podobné řešení s okruhovým rozvaděčem investorovi navrhne.
Kabel se pak "u nás" dimenzuje podle toho, jestli tam bude ještě TN-C, nebo to bude již za bodem rozdělení, podle předpokládaného odběru, s případnou rezervou do budoucna, podle parametrů sítě v místě připojení, podle délky rozvodu...

P.S. jestli jste přesvědčen o tom, že "vodič může mít průměr 10mm2", tak raději u elektriky pouze používejte spotřebiče podle návodu a do rozvodů se nevrtejte!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)